GSA e rinnovo Scia

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
sara.sci
Messaggi: 23
Iscritto il: mar ago 23, 2022 16:12

GSA e rinnovo Scia

Messaggio da sara.sci »

Buongiorno a tutti,
volevo chiedere conferma del fatto che ora sia obbligatorio ottemperare al Gsa All’atto del rinnovo della Scia. mi spiego meglio: a livello normativo si riporta questo obbligo per i condomini di essere dotati di Gsa all’atto del rinnovo della Scia?
se si, in che normativa lo trovo?

grazie a chi mi saprà aiutare
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1291
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: GSA e rinnovo Scia

Messaggio da travereticolare »

Ciao,

Ti riferisci per caso al DM 25/01/2019?

Art. 3 c.2: "Per gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, viene comunicato al Comando dei vigili del fuoco l’avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti al comma 1, all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151."
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3097
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: GSA e rinnovo Scia

Messaggio da weareblind »

Il rinnovo di Prevenzione Incendi non c'entra nulla con la segnalazione certificata, e in sede di rinnovo quello che deve asseverare il tecnico, ove presente, sono gli impianti di protezione attiva e gli elementi portanti e riqualificati, se esistenti.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1291
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: GSA e rinnovo Scia

Messaggio da travereticolare »

weareblind ha scritto: mar ott 10, 2023 17:35 Il rinnovo di Prevenzione Incendi non c'entra nulla con la segnalazione certificata
Nel rinnovo di prevenzione incendi si dichiara l'assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto attestato nella SCIA presentata.
in sede di rinnovo quello che deve asseverare il tecnico, ove presente, sono gli impianti di protezione attiva e gli elementi portanti e riqualificati, se esistenti.
Chiaramente è così.


Il DM 25/01/2019 per gli edifici civili, all'atto della presentazione del rinnovo chiede l'adeguamento all'allegato I.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3097
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: GSA e rinnovo Scia

Messaggio da weareblind »

Nel rinnovo non si dichiara nulla, se non ci sono modifiche. Se ci sono, si barra la casella della modifica non rilevante e si allega relazione di corredo con le modifiche non rilevanti.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1291
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: GSA e rinnovo Scia

Messaggio da travereticolare »

weareblind ha scritto: mar ott 10, 2023 20:40 Nel rinnovo non si dichiara nulla, se non ci sono modifiche. Se ci sono, si barra la casella della modifica non rilevante e si allega relazione di corredo con le modifiche non rilevanti.
Il professionista non dichiara nulla, certo, mentre il titolare dell'attività, firmando il mod. pin.3 senza allegare null'altro, e quindi solo firmando il modello, dichiara l'assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto alla SCIA. Ma non credo sia questo l'oggetto del post.

Credo che la richiesta di Sara fosse relativa a questa discussione: viewtopic.php?t=25056
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3097
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: GSA e rinnovo Scia

Messaggio da weareblind »

Le due cose sono indipendenti. Sono entrambi obblighi cogenti - rinnovo e adeguamento. Vanno soddisfatti entrambi, separatamente.
Terminus
Messaggi: 12744
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: GSA e rinnovo Scia

Messaggio da Terminus »

Confermo quanto riportato da travereticolare.
Oggi c'è l'obbligo di ottemperare al DM 25/01/2019, adeguandosi a quanto ivi richiesto e comunicandone l'esito ai VVF in sede di rinnovo della SCIA/CPI dell'edificio.
sara.sci
Messaggi: 23
Iscritto il: mar ago 23, 2022 16:12

Re: GSA e rinnovo Scia

Messaggio da sara.sci »

grazie mille a tutti coloro che mi hanno risposto. mi riferivo esattamente all’articolo 3 comma 2 del Dm25/1/2019.
li si cita chiaramente che all’atto del rinnovo viene comunicato avvenuto adempimento degli adeguamenti previsti dal comma 1 cioè quelli legati al Gsa.
immagino a questo punto che sia una comunicazione “sottointesa” all’atto del rinnovo.

buona giornata a tutti e grazie
sara.sci
Messaggi: 23
Iscritto il: mar ago 23, 2022 16:12

Re: GSA e rinnovo Scia

Messaggio da sara.sci »

travereticolare ha scritto: mar ott 10, 2023 17:19 Ciao,

Ti riferisci per caso al DM 25/01/2019?

Art. 3 c.2: "Per gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, viene comunicato al Comando dei vigili del fuoco l’avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti al comma 1, all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151."
esattamente, grazie mille.
a questo punto immagino che si tratti di una "comunicazione fittizia e sottointesa" o meglio, il rinnovo si fa solo in caso in cui gli adempimenti legati al GSA sono stati eseguiti.
Terminus
Messaggi: 12744
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: GSA e rinnovo Scia

Messaggio da Terminus »

Il rinnovo non è condizionato all'ottemperanza del DM.
Il titolare dichiara che nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato. L'ulteriore adempimento va dichiarato a latere.
Se i VVF controllassero seriamente la cosa, dovrebbero rigettare il rinnovo privo di tale comunicazione.
Rispondi