Scusate ma una volta
Dimensionato un impianto di rinnovo aria per lo studio dentistico e la sala d'attesa da uni 10339, come vi comporterebbe con saletta sterilizzazione e saletta rx?
Una semplice estrazione con 5-6 ricambi orari secondo voi è sufficiente?
Non trovo riferimenti per questi locali
Rinnovo aria studio dentistico
Moderatore: Edilclima
Re: Rinnovo aria studio dentistico
In un caso simile, ausl mi ha chiesto 5 vol/ora immissione ed estrazione
Re: Rinnovo aria studio dentistico
Era il mio dubbiogianlun ha scritto: mar ott 03, 2023 20:58 In un caso simile, ausl mi ha chiesto 5 vol/ora immissione ed estrazione
Per me fare solo estrazione con 5-6 volumi/h sarebbe più semplice ed eviterei un recuperatore
-
Alessandro dg
- Messaggi: 249
- Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48
Re: Rinnovo aria studio dentistico
E come compensi l'aria estratta?
Re: Rinnovo aria studio dentistico
come in tutti gli impianti di sola estrazione a servizio di wc e spogliatoi
l'aria estratta non è compensata da una immissione
-
Alessandro dg
- Messaggi: 249
- Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48
Re: Rinnovo aria studio dentistico
Effettivamente se parliamo di 150/200 mc/h sono d'accordo...stavo immaginando 350/400 mc/h per l'ambiente in questione