Protezione bruciatore nastro radiante

Messaggio da Tom Bishop »

Ho progettato un impianto con nastri radianti con bruciatori esterni e nastri interni. Nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 8/11/19 ho previsto la protezione con pannello EI120 in quanto la struttura prefabbricata che ho non riesco a certificarla.
Il costruttore dei bruciatori propone un pannello da lui fornito e con questa tipologia di installazione.
Le staffe interrompono il pannello di protezione, io ho qualche dubbio che sia rispondente alla regola tecnica. Secondo voi?
Bruciatore.jpg
Bruciatore.jpg (107.31 KiB) Visto 320 volte
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13579
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Protezione bruciatore nastro radiante

Messaggio da Terminus »

A regola d'arte gli attraversamenti vanno protetti per garantire la continuità della EI; quelle staffe sono attraversamenti per il pannello e non garantiscono soprattutto la I.
L'installazione la certifica lui (o qualcuno per lui) oppure lo devi fare tu ?
Hai escluso di mettere il pannello all'interno della parete ?
Tom Bishop
Messaggi: 5843
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Protezione bruciatore nastro radiante

Messaggio da Tom Bishop »

Terminus ha scritto: lun set 18, 2023 21:09
L'installazione la certifica lui (o qualcuno per lui) oppure lo devi fare tu ?
Io devo firmare il Dich.Prod. e il Cert.REI.
Terminus ha scritto: lun set 18, 2023 21:09
Hai escluso di mettere il pannello all'interno della parete ?
Non ci avevo pensato. La parete è prefabbricata 6-8-6 con alleggerimento centrale in EPS. La regola tecnica parla di "interporre" una struttura EI120. Quindi mi sa che all'interno non risponde a tale richiesta.
Tom Bishop
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3797
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Protezione bruciatore nastro radiante

Messaggio da weareblind »

Giusta riflessione sull'interporre, e mi sembra rispondere anche alla ratio di protezione del muro perimetrale.
Tom Bishop
Messaggi: 5843
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Protezione bruciatore nastro radiante

Messaggio da Tom Bishop »

Con l'installatore abbiamo deciso di non interrompere il pannello in corrispondenza delle staffe e di fare delle barre passanti che forano il pannello e poi vanno ad ancorarsi alla parete retrostante. Mi sembra la soluzione migliore.
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13579
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Protezione bruciatore nastro radiante

Messaggio da Terminus »

Ok per la soluzione che hai trovato.
Cmq riguardo il posizionare un pannello all'interno, la prima condizione che prevede il DM è che la parete sia EI30 ed in classe A1.
Per qualificare la parete EI30 il pannello interno è generalmente accettabile (vi sono certificazioni di pareti con pannelli dal lato non esposto).
Nel tuo caso in effetti avresti problemi con l'EPS in intercapedine, quindi devi adottare le soluzioni alternative del comma 2 e qui si richiede l'interposizione, come hai fatto notare.