Trasmittanza Infissi

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
smilev
Messaggi: 393
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

Trasmittanza Infissi

Messaggio da smilev »

Buongiorno a tutti.
Mi hanno fornito la scheda tecnica dell'infisso, dove però trovo il valore della trasmittanza del telaio e del vetro, non quella dell'infisso.
Posso allegare questa scheda tecnica alla ex legge 10 e calcolare il valore della trasmittanza con il metodo semplificato norma UNI EN 14351-1 Parte 1 “Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali di finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo"?
Oppure la scheda tecnica è incompleta è il calcolo con il metodo semplificato deve essere effettuato dal produttore del serramento/infisso essendo norma di prodotto?
Grazie
giotisi
Messaggi: 4684
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Trasmittanza Infissi

Messaggio da giotisi »

È incompleta e deve essere una dop.
Sennò quello non è un infisso.
smilev
Messaggi: 393
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

Re: Trasmittanza Infissi

Messaggio da smilev »

giotisi ha scritto: ven set 15, 2023 12:48 È incompleta e deve essere una dop.
Sennò quello non è un infisso.
Grazie. :D
Rispondi