il dubbio su esodo per fasi è il seguente :
ho due compartimenti adiacenti, separati da muro TF e collegati con portone TF
ogni compartimento ha una uscita finale verso l'esterno
mi serve avere una seconda uscita per ogni compartimento quindi penso all'esodo per fasi da un compartimento all'altro e quindi verso l'esterno
al punto "S.4.7.1 Requisiti antincendio in caso di esodo per fasi" è richiesto :
b. l’attività deve essere sorvegliata da IRAI con livello di prestazione III e sistema EVAC (capitolo S.7);
io l'EVAC non l'ho mai previsto e non ho mai avuto prescrizioni in tal senso
cosa ne pensate ?
Esodo per fasi - orizzontale progressivo
Moderatore: Edilclima
Esodo per fasi - orizzontale progressivo
Ultima modifica di stfire il mer set 13, 2023 18:24, modificato 1 volta in totale.
Re: Esodo per fasi
rileggendo il COPI sarebbe un esodo orizzontale progressivo
di fatto nei progetti precedenti lo avevo interpretato cosi (non esodo per fasi)
il compartimento in cui gli occupanti si spostanto sarebbe luogo sicuro temporaneo
l'evac non serve quindi
di fatto nei progetti precedenti lo avevo interpretato cosi (non esodo per fasi)
il compartimento in cui gli occupanti si spostanto sarebbe luogo sicuro temporaneo
l'evac non serve quindi