mi sembra però che nessuno lo avesse mai nemmeno affermato (almeno in questo forum). Comunque è assolutamente falsa questa affermazione.nessuno ha avuto il coraggio di smentire l'affermazione 'il radiante a soffitto, in riscaldamento, rende il doppio rispetto ad un radiante a pavimento'
Proviamo a fare un ragionamento, se ti va:
calcoli le dispersioni invernali di una stanza di 20 mq, ti salta fuori che per mantenere la temperatura interna di 20°C, con la minima temperatura esterna (variabile per per la località in cui ti trovi) sia di 1.000W. Che tu voglia fornire questa potenza con un impianto a pavimento o a soffitto, sempre 1.000W devi dare, la stanza è 20 mq perciò a meno che non siamo in una piramide la potenza specifica che devi fornire sarà 1000 W : 20 mq = 50 W/mq sia che la vuoi scaldare a pavimento che a soffitto
Dalla tabella che vedi poco sotto che ha repostato il sig. Giudiceandrea (molto utile la tabella, chissà chi gliel'ha mandata ) vedi la potenza specifica per ogni mq e per ogni °C di sovratemperatura (ovvero differenza tra temperatura superficiale del pavimento e temperatura aria ambiente)
Sapendo che devo fornire 50 W/mq e sapendo anche che all'aumentare 1°C mi aumenta di 10,8 W/mq la potenza erogata dal pavimento, posso calcolare che temperatura superficiale devo avere sul pavimento, ovvero 20°C (T aria ambiente) + (50 : 10,8) = 24,7 °C di temperatura superficiale
Con l'impianto a soffitto cambio solo l'ultima formula, cioè 20°C (T aria ambiente) + (50 : 6,5) = 27,7 °C di temperatura superficiale
Il tuo generatore produce sempre 1.000W, il radiante a pavimento o a soffitto scambia sempre 1.000W (non si crea nulla, purtroppo) ma il generatore con il pavimento può lavorare a temperatura più bassa, ovvero un COP migliore se è una pompa di calore o maggiore rendimento data dalla maggiore condensa nei fumi se caldaia a condensazione (ci sono anche altri fattori, ma il ragionamento penso si sia capito). Ovviamente il discorso si inverte in raffrescamento
Con le temperature superficiali, con grafici, tabelle, diagrammi del produttore o quello che vuoi, battezzando la portata tipica (in genere 5°C con il pavimento, con il soffitto anche qualcosa meno) calcoli la temperatura di mandata per impostare la climatica.
p.s. i numeri sopra sono abbastanza "semplificati", ma andrebbero comunque già bene così. E il procedimento è questo.
Numeri alla mano (non opinioni, non chiacchiere e nemmeno supercazzole) vedi che i sistemi radianti, a parità di ogni condizioni al contorno, NON rendono tutti uguali (24,7 °C di temperatura superficiale sul soffitto NON renderebbe 50 W/mq come invece avviene con il pavimento).
Per inciso, le temperature superficiali, realisticamente, saranno un po' più alte: a pavimento avrai degli arredi che diminuiscono la superficie di scambio e tipicamente i pannelli a soffitto sono moduli in cartongesso già fatti, più o meno riesci a pannellare il 70-75% della superficie in pianta (il resto sono pannelli di cartongesso normale, senza serpentina, quindi non scaldano). Su 20 mq di stanza non hai mai 20 mq effettivi di sistema di emissione; un po' lo valuti in progetto, poi si può sempre alzare/abbassare di qualche grado la mandata.. non siamo tutti uguali, quando mia moglie ha la felpa e si lamenta del freddo io sono in maglietta
Mi dispiace di aver contribuito a buttare in caciare un post che poteva diventare interessante, ho fatto ammenda dedicando (altri) 25 minuti per una spiegazione razionale. Ma onestamente non so più di così come contribuire a rientrare sui binari