Buongiorno,
sto cercando di redarre la pratica in oggetto per una palazzina uffici di 120 mq su due piani.
Si fa tutto con VRV ed il bagno con boiler elettrico.
Si vorrebbero rispettare i parametri del 2010.
Considerando che i valori di dispersione si aggirano introrno ai 10 kW ma le rientrate(carichi interni e molte superfici vetrate) sono di circa 25 k, si p revede un'unità di potenza nominale pari a 25 kW.
L'assorbimento elettrico è di 5,5 kW.
Con questo vslore di assorbimento sono lontano anni luce dal rispetto dell'EPi e dell'Etag. Purtroppo però non vedo alternative ed il vicolo rimmane cieco.

Qualcuno ha dei suggerimenti?
arkanoid
Messaggi: 4994
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: ex L10 con VRV

Messaggio da arkanoid »

..redigere...redigere....



la vedo grigia, purtroppo non riguardando il fabbisogno estivo per l'invernale sei molto alto.
redigere redigere redigere
SuperP
Messaggi: 11509
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: ex L10 con VRV

Messaggio da SuperP »

jugulo ha scritto:Qualcuno ha dei suggerimenti?
NON va inserito l'assorbimento della macchina esterna, ma SOLO potenza nominale e COP (in questo dato c'è anche la pot. assorbita).

Gli assorbimenti delle unità interne secondo 10348 NON vanno inserite in quanto ausiliari del rendimento di emissione (nel CENED invece si)

TI uscirà sicuramente un etag > 120%
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: ex L10 con VRV

Messaggio da jugulo »

Che vergogna....REDIGERE!
Grazie comunque.
Per Super P, certo che se considero il discorso della modulazione potrei anche considerare che il sistema abbia una potenza nominale pari alle dispersione.
Ma oltre ad essere scorretto è anche barare.....