CARICO D'INCENDIO STRUTTURE IN LEGNO

Messaggio da leo22 »

Buongiorno,
ho un dubbio sul calcolo del carico d'incendio di edifici con strutture in legno:
Si considera la superficie totale o quella direttamente esposta all'incendio? Per intenderci, se ho una stanza dove tutti i componenti strutturali in legno sono rivestiti da finiture ignifughe, si considerano le strutture o no?

Inoltre, la normativa fa riferimento agli elementi strutturali di legno. L'assito viene considerato strutturale?

Il dubbio mi è venuto perchè su Cla Raf ti chiede di inserire la "superficie di legno DIRETTAMENTE esposta all'incendio".
Terminus
Messaggi: 13579
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: CARICO D'INCENDIO STRUTTURE IN LEGNO

Messaggio da Terminus »

La procedura è quella del par. S.2.9.2 del COPI.
La superficie esposta delle strutture serve per determinare il volume (calcolato lo spessore) carbonizzato al tempo t e pertanto il contributo di tale materiale al carico di incendio globale
leo22
Messaggi: 154
Iscritto il: mer nov 23, 2022 14:47

Re: CARICO D'INCENDIO STRUTTURE IN LEGNO

Messaggio da leo22 »

Grazie Terminus