SCARICO A PARETE

Messaggio da buongiono »

In un appartamento monolocale al primo piano di un condominio di 9 piani è stato installata una caldaia a camera aperta,visto che non è a norma in quanto lostesso locale serve anche da camera da letto,chiedo è possibile cambiare la caldaia con tipo c e scaricarela direttamente all'esterno per non portare un caminio fino il tetto che forse viene a costare piu di una caldaia :?:
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: SCARICO A PARETE

Messaggio da Kalz »

guarda regolamento edilizio del comune ecc....
ornella
Messaggi: 22
Iscritto il: gio gen 17, 2008 16:16

Re: SCARICO A PARETE

Messaggio da ornella »

Se non è cambiato nulla ultimamente, il DPR 412 del 26 agosto 1993 comma 9, elenca i casi in cui si può scaricare a parete;

sempre fatte salve le disposizioni normative come i regolamenti edilizi locali.....è previsto lo scarico a parete per:

1) mera sostituzione del generatore di calore individuale;

oppure in caso di utilizzo di generatori di calore appartenenti alle classi meno inquinanti (previste dalla UNI EN 297), anche per
2)singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie, o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei......ecc.
3) altro caso che però riguarda una nuova installazione in edifici assoggettati ad interventi di tipo conservativo ecc...(che però non è il tuo caso )
myke
Messaggi: 9
Iscritto il: mer mar 05, 2008 18:49

Re: SCARICO A PARETE

Messaggio da myke »

Attenzione! integra il DPR 412 citato col DPR 551/99 (art.2).
Davidedada905
Messaggi: 493
Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18

Re: SCARICO A PARETE

Messaggio da Davidedada905 »

Attenzione... vero in caso di mera sostituzione

Ma se sei in Lombradia okkio perchè il Regolamento di Igiene Locale Tipo emanato dall' A.S.L. lombarda obbliga qualsiasi scarico a tetto... indipendentemente dal generatore o dal combustibile
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: SCARICO A PARETE

Messaggio da MAX76 »

Lo scarico a tetto è inoltre imposto come requisito cogente anche dal regolamento regionale Emilia Romagna a cui i comuni debbono forzatamente fare riferimento (anche in caso di mancato recepimento da parte del regolamento edilizio comunale)
gsmetanotidaunamano
Messaggi: 93
Iscritto il: dom ott 21, 2007 10:23

Re: SCARICO A PARETE

Messaggio da gsmetanotidaunamano »

Caldaia a camera aperta installata in quale anno?
Dove scaricava: parete o camino o cce?
buongiono ha scritto:In un appartamento monolocale al primo piano di un condominio di 9 piani è stato installata una caldaia a camera aperta,visto che non è a norma in quanto lostesso locale serve anche da camera da letto,chiedo è possibile cambiare la caldaia con tipo c e scaricarela direttamente all'esterno per non portare un caminio fino il tetto che forse viene a costare piu di una caldaia :?:
gsmetanotidaunamano
Messaggi: 93
Iscritto il: dom ott 21, 2007 10:23

Re: SCARICO A PARETE

Messaggio da gsmetanotidaunamano »

gsmetanotidaunamano ha scritto:Caldaia a camera aperta installata in quale anno?
Dove scaricava: parete o camino o ccr?
buongiono ha scritto:In un appartamento monolocale al primo piano di un condominio di 9 piani è stato installata una caldaia a camera aperta,visto che non è a norma in quanto lostesso locale serve anche da camera da letto,chiedo è possibile cambiare la caldaia con tipo c e scaricarela direttamente all'esterno per non portare un caminio fino il tetto che forse viene a costare piu di una caldaia :?:
buongiono
Messaggi: 13
Iscritto il: dom set 17, 2006 13:10

Re: SCARICO A PARETE

Messaggio da buongiono »

La caldaia è stata installata nel 1992 e scarica attraverso ccr.
gsmetanotidaunamano
Messaggi: 93
Iscritto il: dom ott 21, 2007 10:23

Re: SCARICO A PARETE

Messaggio da gsmetanotidaunamano »

Non essendo un ultimo piano ----Nisba... devi scaricare a tetto!!

Resta comunque non a norma una caldaia di tipo B in camera da letto!!

A meno che sia possibile installare una tipo "B" stagna (NO FORZATA!!) con canale da fumo sdoppiato, con prelievo aria comburente dall'esterno e scarico naturale in ccr.(qui ci vuole un tecnico con gli attribbuti!!!).

A meno che si dimostri tecnicamente che la CCR non è più funzionale o mal progettata o con scarso tiraggio ( anche se le norme ci spingono a recuperare le canne fumarie o risanarle). Devi inoltre considerare il regolamento della tua regione o comune.
E cmq deve essere un problema di tutto lo stabile, non solo il tuo!!
Rispondi