Serbatoio interrato di gasolio per distributore - CAT?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4034
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Serbatoio interrato di gasolio per distributore - CAT?

Messaggio da weareblind »

Buongiorno, il gasolio è un categoria C con riferimento alla nota 1475 del 10/02/2014. Ne voglio installare uno nuovo, doppia camera, da 40 mc.
Non esiste la classe nel DM 1834, per categoria C.
Considero la classe 9, che contempla i 40 mc per serbatoio interrato ma non per distributore?
Però, così facendo, non beneficerò dell'articolo 67 del DM 1934

Art. 67. Serbatoi interrati, per residui distillati (classe 10ª). -
La costruzione e l'interramento di questi serbatoi devono procedere con norme analoghe a quelle precedentemente esposte.
Per i serbatoi di questa specie non sono necessari né il circuito chiuso per il movimento dei liquidi, né speciali dispositivi di sicurezza. E' sufficiente un semplice tubo di sfogo dei vapori, disposto con le avvertenze di cui al terzo capoverso del numero seguente (vedasi anche n. 64).

Quindi che faccio, chiedo l'applicazione di tutto il circo Barnum del DM 1934? Ma oggi il complesso serbatoio + colonnina ha la sua brava marcatura CE, io applicherei lo stesso l'art. 67.

Decreto Ministeriale 29 novembre 2002
Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione.
5. La capacita' massima dei singoli serbatoi interrati e' stabilita in 50 m3 . I serbatoi possono essere compartimentati e contenere prodotti diversi nei vari compartimenti.
Terminus
Messaggi: 13754
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Serbatoio interrato di gasolio per distributore - CAT?

Messaggio da Terminus »

Nota prot. n. P829/4113 sott. 119 del 31-07-2003
Per i serbatoi interrati di nuova installazione, destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione presso gli impianti di distribuzione, si applicano le disposizioni emanate con D.M. 29 novembre 2002. Per i serbatoi preesistenti, restano in vigore le disposizioni di prevenzione incendi precedentemente emanate, con particolare riguardo a quelle di cui al D.M. 31 luglio 1934 e s.m.i.

La classificazione del DM 1934 per i distributori è deficitaria e superata.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4034
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Serbatoio interrato di gasolio per distributore - CAT?

Messaggio da weareblind »

Vero, citavo infatti il DM 29/11/2022.
Che non riporta distanze però.
Terminus
Messaggi: 13754
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Serbatoio interrato di gasolio per distributore - CAT?

Messaggio da Terminus »

Mah l'ultimo distributore per me risale a circa 10 anni fa (privato non stradale).
Stessa normativa: le distanze di sicurezza erano definite solo per la colonnina erogatrice, non peri serbatoio interrato
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4034
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Serbatoio interrato di gasolio per distributore - CAT?

Messaggio da weareblind »

Concordo
Rispondi