Vado trullo trullo in un autorimessa per fare un bel rinnovo del CPI;
vedo però che nella corsia di manovra a muro
ci sono 2 bei contatori ENEL;
agendo sull'interruttore generale tolgo ovviamente corrente a tutta l'autorimessa tranne
che al montante in arrivo dall'ENEL che alimenta i 2 contatori...
Che fare? Cassero tutto?? Ma c'è un CPI nessuno lo hai mai visto? mi paiono vecchi sti contatori, sicuramente erano già li....
Contatori ENEL
Moderatore: Edilclima
Re: Contatori ENEL
Io solitamente segnalo attraverso una mini relazione tecnica eventuali non conformità ed eventuali probabili soluzioni.christian619 ha scritto: ↑lun lug 31, 2023 10:52 Vado trullo trullo in un autorimessa per fare un bel rinnovo del CPI;
vedo però che nella corsia di manovra a muro
ci sono 2 bei contatori ENEL;
agendo sull'interruttore generale tolgo ovviamente corrente a tutta l'autorimessa tranne
che al montante in arrivo dall'ENEL che alimenta i 2 contatori...
Che fare? Cassero tutto?? Ma c'è un CPI nessuno lo hai mai visto? mi paiono vecchi sti contatori, sicuramente erano già li....
Pec all'amministratore allegando relazione. Dopo qualche settimana provvedo al rinnovo.
-
- Messaggi: 2318
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Contatori ENEL
Sandeman ha scritto: ↑lun lug 31, 2023 11:00Io solitamente segnalo attraverso una mini relazione tecnica eventuali non conformità ed eventuali probabili soluzioni.christian619 ha scritto: ↑lun lug 31, 2023 10:52 Vado trullo trullo in un autorimessa per fare un bel rinnovo del CPI;
vedo però che nella corsia di manovra a muro
ci sono 2 bei contatori ENEL;
agendo sull'interruttore generale tolgo ovviamente corrente a tutta l'autorimessa tranne
che al montante in arrivo dall'ENEL che alimenta i 2 contatori...
Che fare? Cassero tutto?? Ma c'è un CPI nessuno lo hai mai visto? mi paiono vecchi sti contatori, sicuramente erano già li....
Pec all'amministratore allegando relazione. Dopo qualche settimana provvedo al rinnovo.
ma non aspetti che abbiano adeguato?!?!?
-
- Messaggi: 1630
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Contatori ENEL
Se si tratta di cose che impattano con l'asseverazione non presenti il rinnovo e aspetti. Se non impattano ricadono solo la responsabilità del titolare e del precedente tecnico che ha fatto CPI o SCIA e fai una relazione che dai solo al titolare ma non impedisce la consegna del rinnovo.christian619 ha scritto: ↑lun lug 31, 2023 12:25Sandeman ha scritto: ↑lun lug 31, 2023 11:00Io solitamente segnalo attraverso una mini relazione tecnica eventuali non conformità ed eventuali probabili soluzioni.christian619 ha scritto: ↑lun lug 31, 2023 10:52 Vado trullo trullo in un autorimessa per fare un bel rinnovo del CPI;
vedo però che nella corsia di manovra a muro
ci sono 2 bei contatori ENEL;
agendo sull'interruttore generale tolgo ovviamente corrente a tutta l'autorimessa tranne
che al montante in arrivo dall'ENEL che alimenta i 2 contatori...
Che fare? Cassero tutto?? Ma c'è un CPI nessuno lo hai mai visto? mi paiono vecchi sti contatori, sicuramente erano già li....
Pec all'amministratore allegando relazione. Dopo qualche settimana provvedo al rinnovo.
ma non aspetti che abbiano adeguato?!?!?
Re: Contatori ENEL
Se la cosa è fattibile e adeguabile in tempi relativamente stetti si.christian619 ha scritto: ↑lun lug 31, 2023 12:25Sandeman ha scritto: ↑lun lug 31, 2023 11:00Io solitamente segnalo attraverso una mini relazione tecnica eventuali non conformità ed eventuali probabili soluzioni.christian619 ha scritto: ↑lun lug 31, 2023 10:52 Vado trullo trullo in un autorimessa per fare un bel rinnovo del CPI;
vedo però che nella corsia di manovra a muro
ci sono 2 bei contatori ENEL;
agendo sull'interruttore generale tolgo ovviamente corrente a tutta l'autorimessa tranne
che al montante in arrivo dall'ENEL che alimenta i 2 contatori...
Che fare? Cassero tutto?? Ma c'è un CPI nessuno lo hai mai visto? mi paiono vecchi sti contatori, sicuramente erano già li....
Pec all'amministratore allegando relazione. Dopo qualche settimana provvedo al rinnovo.
ma non aspetti che abbiano adeguato?!?!?
Se dall'altra parte invece abbiamo un amministratore che non se ne interessa della problematica o che per cause amministrative deve attendere
la prossima assemblea di certo attendo fino agli ultimi giorni previsti per il rinnovo. Poi presento il rinnovo non prima comunque di aver inviato la mia relazione . Di sicuro non lascio scadere la pratica.
Anche perchè, come tecnico, faccio solo da tramite per la presentazione del rinnovo . La responsabilità rimane sempre e comunque dell' l'amministratore. ( salvo non ci siano asseverazioni o perizie )
Re: Contatori ENEL
Tra funzionari VVF frettolosi e tecnici disattenti o semplicemente inconsapevoli (quando non in mala fede), di magagne sui CPI in essere ce ne sono a bizzaffe (e putroppo anche sulle SCIA....), più o meno gravi.christian619 ha scritto: ↑lun lug 31, 2023 10:52 Che fare? Cassero tutto?? Ma c'è un CPI nessuno lo hai mai visto? mi paiono vecchi sti contatori, sicuramente erano già li....
Questa anzi non mi sembra delle peggiori e comunque non credo sia un dramma segregare questi contatori.
La nostra responsabilità si ferma alla certificazione allegata al rinnovo.
Il nulla mutato è responsabilità del titolare.
Nostra responsabilità "deonotologica" è avvertire il titolare che qualcosa non va bene e come sistemarla. Se poi non sistema il tutto e decide di rinnovare lo stesso sono fatti suoi.
Sempre che non siamo noi stessi ad aver asseverato la SCIA....