attività produttiva con profilo Rvita A2
carico di incendio < 200 MJ/mq
la classe 0 (Nessun requisito) è sempre accettabile secondo voi, anche ai fini dell'esodo ?
COPI - S.2 Liv. III - classe 0 ?
Moderatore: Edilclima
Re: COPI - S.2 Liv. III - classe 0 ?
Direi di si.
S.2.4.2 comma 3: La classe minima di resistenza al fuoco deve essere pari almeno a 30 o inferiore, qualora consentita dal livello di prestazione III per il carico di incendio specifico di progetto qf,d del compartimento in esame.
S.2.4.2 comma 3: La classe minima di resistenza al fuoco deve essere pari almeno a 30 o inferiore, qualora consentita dal livello di prestazione III per il carico di incendio specifico di progetto qf,d del compartimento in esame.
Re: COPI - S.2 Liv. III - classe 0 ?
grazie, non mi ricordavo ma ho visto che si era già affrontato il tema in altra discussione con oggetto "Che bella la discrezionalità"