COPI - S.2 Liv. III - classe 0 ?

Messaggio da stfire »

attività produttiva con profilo Rvita A2
carico di incendio < 200 MJ/mq
la classe 0 (Nessun requisito) è sempre accettabile secondo voi, anche ai fini dell'esodo ?
Gmeister
Messaggi: 355
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: COPI - S.2 Liv. III - classe 0 ?

Messaggio da Gmeister »

Direi di si.

S.2.4.2 comma 3: La classe minima di resistenza al fuoco deve essere pari almeno a 30 o inferiore, qualora consentita dal livello di prestazione III per il carico di incendio specifico di progetto qf,d del compartimento in esame.
stfire
Messaggi: 1148
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: COPI - S.2 Liv. III - classe 0 ?

Messaggio da stfire »

grazie, non mi ricordavo ma ho visto che si era già affrontato il tema in altra discussione con oggetto "Che bella la discrezionalità"
scusa ma non so inserire link al post :(