Buongiorno a tutti,
sto eseguendo delle analisi di rischio incendio per un nuovo impianto che avrà come sotto prodotto la produzione di idrogeno. L'idrogeno prodotto verrà stoccato all'interno di bombole e poi tramite carri bombolai verrà trasportato altrove. Per questo motivo sono stati previsti dei box.
A riguardo sto pensando di utilizzare il DM 23 ottobre 2018: "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione". Tale decreto al punto 2.10 dice che i box dei carri bombolai devono essere protetti con
un impianto di raffreddamento ad acqua ad azionamento automatico e manuale. Mi chiedevo se potete aiutarmi a definire per lo scopo una densità specifica di acqua per dimensionare l'impianto.
Grazie a tutti in anticipo per la disponibilità.
Ciao.
Portata di raffreddamento Box Idrogeno
Moderatore: Edilclima
- travereticolare
- Messaggi: 1543
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Portata di raffreddamento Box Idrogeno
Ciao,
Provo a risponderti, magari poi qualche collega impiantista mi smentirà.
Il DM 23/10/2018 è coretto utilizzarlo come base per la progettazione e per la VDR. Tale decreto come giustamente osservi non parla di portate per il dimensionamento, quindi si potrebbe vedere il DM antecedente, ovvero il DM 31/08/2006 che al p.to 2.11 dice che "Nei locali contenenti recipienti di accumulo con capacità complessiva superiore o uguale a 2.000 Nm3 di gas deve essere installato un impianto di estinzione automatico a pioggia, avente portata non inferiore a 5 l/min. per m² di superficie da proteggere e autonomia non inferiore a 30 minuti".
Tu hai carri bombolai e/o veicoli cisterna sotto travaso, non serbatoio fisso, quindi farei riferimento al DM 03/02/2016 che richiede una portata d’acqua specifica degli impianti di raffreddamento almeno pari a 10 l/min/m²
Provo a risponderti, magari poi qualche collega impiantista mi smentirà.
Il DM 23/10/2018 è coretto utilizzarlo come base per la progettazione e per la VDR. Tale decreto come giustamente osservi non parla di portate per il dimensionamento, quindi si potrebbe vedere il DM antecedente, ovvero il DM 31/08/2006 che al p.to 2.11 dice che "Nei locali contenenti recipienti di accumulo con capacità complessiva superiore o uguale a 2.000 Nm3 di gas deve essere installato un impianto di estinzione automatico a pioggia, avente portata non inferiore a 5 l/min. per m² di superficie da proteggere e autonomia non inferiore a 30 minuti".
Tu hai carri bombolai e/o veicoli cisterna sotto travaso, non serbatoio fisso, quindi farei riferimento al DM 03/02/2016 che richiede una portata d’acqua specifica degli impianti di raffreddamento almeno pari a 10 l/min/m²
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.