Ciao a tutti,
Il quesito è il seguente: attività commerciale progettata con DM 2010. Strutture reticolari in copertura che devono essere almeno R 60 (il carico d'incendio è sensibilmente più basso).
E' possibile certificarle con la curva parametrica da Eurocodice senza passare dalla Deroga?
Grazie
Verifiche con curva parametrica T-t
Moderatore: Edilclima
Re: Verifiche con curva parametrica T-t
Non è possibile utilizzare curve di incendio naturale, tra cui quelle parametriche, per la classificazione standard per classi.
Si va di approccio prestazionale, quindi se stai seguendo le vecchie norme devi andare in deroga (vedi par.4.2 del DM 09/03/07)
Si va di approccio prestazionale, quindi se stai seguendo le vecchie norme devi andare in deroga (vedi par.4.2 del DM 09/03/07)