Messaggio da jonni petro »

Devo sviluppare la relazione tecnica per l'ampliamento di un edificio.

L'edificio e composto da due piani fuori terra sui quali si sono eseguiti lavori di manutenzione(intonaci,rifacimento infissi...)che hanno una loro caldaia
e poi di un terzo piano che costituisce un ampliamento maggiore del 20% del volume totale ed ha una sua caldaia a parte.

quindi dovrei redarre sicuramente un calcolo per l'EPi per l'ampliamento

Ma per quanto riguarda il resto dell' edificio come mi dovrei comportare???

grazie anticipatamente per l'interesse!!
jonni petro
Messaggi: 6
Iscritto il: ven apr 11, 2008 17:47

Re: ampliamento

Messaggio da jonni petro »

Allora signori nn c'è nessuno che mi da' un piccolo aiuto!!??

Per favore nn so' cosa dovrei fare per la parte che nn riguarda l'ampliamento??
Terminus
Messaggi: 13541
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: ampliamento

Messaggio da Terminus »

Il tuo non è un ampliamento, bensì una nuova edificazione di un sistema edificio-impianto, in quanto ciò che vai a realizzare è termoautonomo rispetto all'esistente.
Quindi sull'esistente fai la relazione sul rispetto dei specifici parametri (trasmittanze dei componenti sui quali intervieni), mentre sull'ampliamento fai tutto come sul nuovo.
2 zone termiche, 2 immobili, 2 relazioni tecniche
jonni petro
Messaggi: 6
Iscritto il: ven apr 11, 2008 17:47

Re: ampliamento

Messaggio da jonni petro »

Terminus ha scritto:Il tuo non è un ampliamento, bensì una nuova edificazione di un sistema edificio-impianto, in quanto ciò che vai a realizzare è termoautonomo rispetto all'esistente.
Quindi sull'esistente fai la relazione sul rispetto dei specifici parametri (trasmittanze dei componenti sui quali intervieni), mentre sull'ampliamento fai tutto come sul nuovo.
2 zone termiche, 2 immobili, 2 relazioni tecniche

Scusa l'insicurezza ma per l'esistente dovrei fare anche un calcolo inerente l' EPi?
Se non faccio questo calcolo allora ricado nella definizione dell' art. 3 comma 2 lettera c punti 1,2,3 del D.L. 192? GIUSTO???

ma se si sono rifatti semplicemente gli intonaci devo verificare le trasmittanze?

Grazie anticipatamente per l'interesse!!! :wink: :wink:
Terminus
Messaggi: 13541
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: ampliamento

Messaggio da Terminus »

Mi sembra di capire che sull'esistente rientri nel campo di applicazione del 311/06, all'art.3, comma 2, lettera c)1., quindi non devi verificare l'EPi, ma le trasmittanze dei componenti dell'involucro sui quali intervieni.
Invece il nuovo è soggetto a verifica dell'EPi oltre che U<Ulim+30% (a meno di non sfruttare il comma 6).
jonni petro
Messaggi: 6
Iscritto il: ven apr 11, 2008 17:47

Re: ampliamento

Messaggio da jonni petro »

Terminus ha scritto:Mi sembra di capire che sull'esistente rientri nel campo di applicazione del 311/06, all'art.3, comma 2, lettera c)1., quindi non devi verificare l'EPi, ma le trasmittanze dei componenti dell'involucro sui quali intervieni.
Invece il nuovo è soggetto a verifica dell'EPi oltre che U<Ulim+30% (a meno di non sfruttare il comma 6).

Scusami se insisto: se sull'esistente si sono semplicemente rifatti gli intonaci(sono murature che supportano delle volte) sono obbligato a verificare le trasmittanze.
Se poi queste verifiche nn sono soddisfatte cosa faccio?
Terminus
Messaggi: 13541
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: ampliamento

Messaggio da Terminus »

Dunque:
per l'intonaco interno io non farei nulla, per due motivi:
1) anche se ti impicchi non riuscirai mai a soddisfare i requisiti delle trasmittanze, a meno di lavori di coibentazione improponibili, che vanno ben oltre l'intonaco;
2) il comma 2 dell'All.I cita tra gli interventi (anche se a titolo esplicativo e non esaustivo) il rifacimento degli intonaci esterni, non di quelli interni (e qui avrebbe un minimo di senso, vista la posizione a cappotto dell'eventuale isolamento).

Invece devi verificare le trasmittanze degli infissi, comma 2 lettera c).
Se poi intervieni anche sull'impianto termico, devi verificare i rendimenti.........
jonni petro
Messaggi: 6
Iscritto il: ven apr 11, 2008 17:47

Re: ampliamento

Messaggio da jonni petro »

Terminus ha scritto: 2) il comma 2 dell'All.I cita tra gli interventi (anche se a titolo esplicativo e non esaustivo) il rifacimento degli intonaci esterni, non di quelli interni (e qui avrebbe un minimo di senso, vista la posizione a cappotto dell'eventuale isolamento).
Sai qual'e il problema grosso??
Come al solito i lavori sono stati già eseguiti ed ultimati!!! :? :? :?
Rispondi