Piano di emergenza condomini > 12 mt

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2719
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Piano di emergenza condomini > 12 mt

Messaggio da christian619 »

Era arrivata una proroga,
come è la situazione ora,
tutti i condomini sopra i 12 mt devono averlo?

Ed è sempre obbligatorio in fase di rinnovo?
Terminus
Messaggi: 13754
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Piano di emergenza condomini > 12 mt

Messaggio da Terminus »

Termine della proroga: 6 mesi dalla cessazione dello stato di emergenza Covid
Lo stato di emergenza Covid è cessato il 31/03/2022.
Il termine per l'attuazione dell'art.3 comma 1-b del DM 25/01/19 dovrebbe quindi essere scaduto il 30/09/2022 e da quel momento in poi al rinnovo dei condomini, i VVF dovrebbero essere informati sull'avvenuto adempimento.
Non mi sembra vi siano state altre proroghe.
(sottovoce dico che da allora ho fatto qualche rinnovo e non mi è stato finora chiesto nulla in merito.....)
Chiaramente da 12 a 24 metri, non c'è da informare nessuno.
christian619
Messaggi: 2719
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Piano di emergenza condomini > 12 mt

Messaggio da christian619 »

Nel mio caso devo rinnovare:
- centrale termica a gas metano
- autorimessa
- ascensore
Il condominio è però di circa 60 m :shock:

Dovrei forse far installare l'allarme incendio quindi?

Anche se il condominio era già dotato di CPI??
Terminus
Messaggi: 13754
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Piano di emergenza condomini > 12 mt

Messaggio da Terminus »

Se ricadi in LP2, si (e per questo non c'erano proroghe)
Impianto di segnalazione manuale ed allarme.
E con la nuova 9795 non è proprio così leggera la segnalazione allarme ottico-acustica in tutti gli ambienti.
christian619
Messaggi: 2719
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Piano di emergenza condomini > 12 mt

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto: mer giu 21, 2023 16:00 Se ricadi in LP2, si (e per questo non c'erano proroghe)
Impianto di segnalazione manuale ed allarme.
E con la nuova 9795 non è proprio così leggera la segnalazione allarme ottico-acustica in tutti gli ambienti.
Mamma mia... a sto punto per non lasciare tutto scoperto
rinnovo 74 e 75
e tengo indietro la 77.

Faccio fare l'impianto di allarme incendio che ovviamente stavo pensando
di fare solo nel vano scale...
se devo farlo anche in tutti gli uffici + asili (<30) + dentisti + estetisti ecc.. ciao :shock:
Terminus
Messaggi: 13754
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Piano di emergenza condomini > 12 mt

Messaggio da Terminus »

Devi in ogni caso rispettare la 9795.
I pulsanti hanno la distanza massima di raggiungimento.
Per gli allarmi acustici la norma è un tantino complicata, prevendendo la verifica dei decibel minimi fino all'ultimo locale, considerando cautelativamente le porte chiuse.
Non è per niente detto che bastino i pannelli ottico-acustici nel vano scala.
christian619
Messaggi: 2719
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Piano di emergenza condomini > 12 mt

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto: mer giu 21, 2023 16:34 Devi in ogni caso rispettare la 9795.
I pulsanti hanno la distanza massima di raggiungimento.
Per gli allarmi acustici la norma è un tantino complicata, prevendendo la verifica dei decibel minimi fino all'ultimo locale, considerando cautelativamente le porte chiuse.
Non è per niente detto che bastino i pannelli ottico-acustici nel vano scala.
:shock: mamma mia... e chi glielo farà digerire....
auguri a me....
Terminus
Messaggi: 13754
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Piano di emergenza condomini > 12 mt

Messaggio da Terminus »

La sicurezza è la loro.
Ricordagli la Torre del Moro oppure la Greenfell Tower, per dire le ultime più famose.
christian619
Messaggi: 2719
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Piano di emergenza condomini > 12 mt

Messaggio da christian619 »

Ma di una cosa vorrei essere sicuro:

anche se hanno una vecchia DIA poi regolarmente rinnovata con SCIA e successivi rinnovi in corso di validità dell'attività 77

adesso che vado a fare il rinnovo io devo comunque fargli applicare il DM 2019 dei condomini e farli fare (in questo caso che siamo a 60m)

l'impianto di allarme?

Il fatto che avessi un autorizzazione precedente non mi solleva da tale obbligo?
Terminus
Messaggi: 13754
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Piano di emergenza condomini > 12 mt

Messaggio da Terminus »

Art.3
"Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati alle disposizioni dell'allegato 1 del presente decreto entro i seguenti termini:"
stfire
Messaggi: 1651
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Piano di emergenza condomini > 12 mt

Messaggio da stfire »

è dura far digerire ogni spesa inerente la sicurezza, nei condomini e non solo
è però assolutamente necessario avere un sistema di allarme per un condominio alto (nel tuo caso 60 m)
bisogna spiegare bene le motivazioni e far capire in assenza di un sistema di allarme cosa potrebbe succedere
io non vivo in condominio ma in parecchi non ci vivrei, specie se datati
Terminus ha scritto: mer giu 21, 2023 16:34 Per gli allarmi acustici la norma è un tantino complicata, prevendendo la verifica dei decibel minimi fino all'ultimo locale, considerando cautelativamente le porte chiuse.
Non è per niente detto che bastino i pannelli ottico-acustici nel vano scala.
anzichè usare i pannelli o-a usare sirene risolve spesso il problema
poi comunque un piccolo dispositivo acustico negli appartamenti non comporta chissa quale disagio