QUALI NORME (O REGOLE BUONA TECNICA) PER SALDATURE E OLI IN OFFICINE?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mmaarrccoo
Messaggi: 1959
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

QUALI NORME (O REGOLE BUONA TECNICA) PER SALDATURE E OLI IN OFFICINE?

Messaggio da mmaarrccoo »

In un'officina di riparazioni/manutenzioni veicoli soggetta ci possono essere operazioni che necessitano di cautele e misure compensative, ad esempio:
- saldature con acetilene in bombole (quantitativi non soggetti)
- cambi oli con altri contenuti in fusti (quantitativi non soggetti).

Vi risultano normative specifiche (o al limite linee guida riconosciute) da cui trarre le precauzioni necessarie? Ad esempio:
- per l'acetilene:
-- stoccaggio acetilene in bombole da tenere verticali
-- separazione bombole piene da quelle vuote
-- quando si salda rimozione dei materiali combustibili/infiammabili entro 3 m dal punto di intervento
-- ecc.

- per gli oli:
-- stoccaggio fusti dell'olio sopra pedana con vasca di raccolta
-- ecc.

Dove potrei trovare un elenco di prescrizioni?
Grazie.
stfire
Messaggi: 1527
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: QUALI NORME (O REGOLE BUONA TECNICA) PER SALDATURE E OLI IN OFFICINE?

Messaggio da stfire »

mi sembra che sei già a buon punto
puoi applicare norme verticali per analogia (bombole)
per gli oli poca roba se non è nemmeno attività soggetta
mmaarrccoo
Messaggi: 1959
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: QUALI NORME (O REGOLE BUONA TECNICA) PER SALDATURE E OLI IN OFFICINE?

Messaggio da mmaarrccoo »

Ma sai che per le bombole ho cercato e non trovo il solito elenco di precauzioni (sopra sono andato a memoria)? Vi ricordate da quale normativa o linea guida sono tratte?

Grazie.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1515
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: QUALI NORME (O REGOLE BUONA TECNICA) PER SALDATURE E OLI IN OFFICINE?

Messaggio da travereticolare »

All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
mmaarrccoo
Messaggi: 1959
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: QUALI NORME (O REGOLE BUONA TECNICA) PER SALDATURE E OLI IN OFFICINE?

Messaggio da mmaarrccoo »

Grazie!! Per gli oli (oli motore, freni, ecc.) hai qualcosa di simile?
ChriRN
Messaggi: 119
Iscritto il: gio gen 05, 2023 11:32

Re: QUALI NORME (O REGOLE BUONA TECNICA) PER SALDATURE E OLI IN OFFICINE?

Messaggio da ChriRN »

In un'officina per la quale sto presentando esame progetto è presente un deposito di olio interno appena sotto soglia (990 l).
Se può essere utile come riferimento io ho:
-compartimentato il deposito REI120, con calcolo del carico di incendio
-vasche di contenimento pari alla quantità di olio
-idrante e estintore carrellato a schiuma
-areazione permanente 1/25 sup.
-IRAI

Non ho ancora presentato ma ad un incontro preliminare con un funzionario sembra andare bene. Il codice da già diversi riferimenti per la progettazione, per esempio impostando un'area a rischio specifico. Se vuoi inoltre c'è il buon vecchio DM del 1934 che seppur fuori campo di applicazione può dare qualche spunto.

Per l'analisi del rischio questo può essere utile:
https://www.aidic.it/cet/16/51/028.pdf
mmaarrccoo
Messaggi: 1959
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: QUALI NORME (O REGOLE BUONA TECNICA) PER SALDATURE E OLI IN OFFICINE?

Messaggio da mmaarrccoo »

ChriRN ha scritto: mer giu 21, 2023 11:11 In un'officina per la quale sto presentando esame progetto è presente un deposito di olio interno appena sotto soglia (990 l).
Se può essere utile come riferimento io ho:
-compartimentato il deposito REI120, con calcolo del carico di incendio
-vasche di contenimento pari alla quantità di olio
-idrante e estintore carrellato a schiuma
-areazione permanente 1/25 sup.
-IRAI

Non ho ancora presentato ma ad un incontro preliminare con un funzionario sembra andare bene. Il codice da già diversi riferimenti per la progettazione, per esempio impostando un'area a rischio specifico. Se vuoi inoltre c'è il buon vecchio DM del 1934 che seppur fuori campo di applicazione può dare qualche spunto.

Per l'analisi del rischio questo può essere utile:
https://www.aidic.it/cet/16/51/028.pdf
Grazie per la risposta.
Fai un compartimento per 4 fusti? :shock: Normalmente, fin quando non si hanno quantità elevate, li vedo messi nello stesso ambiente dell'officina veicoli (ovviamente con alcune cautele).
ChriRN
Messaggi: 119
Iscritto il: gio gen 05, 2023 11:32

Re: QUALI NORME (O REGOLE BUONA TECNICA) PER SALDATURE E OLI IN OFFICINE?

Messaggio da ChriRN »

Il compartimento effettivamente non sarebbe necessario, ma è un edificio di nuova costruzione e il deposito è stato già previsto così da architetto e proprietario. Io ho solo calcolato il livello REI di compartimentazione, che visto che sono solo 20 mq con un discreto carico di incendio risulta appunto 120.