Ipotizzando una casa ristrutturata in classe massima e un fabbisogno termico sui 3-4 kW circa
Pompa di calore splittata che fa sia riscaldamento a pavimento che acs con accumulo separato da circa 300 l
Quanta potenza serve per produrre l'acqua sanitaria ? Di solito incide molto sulla taglia della PdC (anche il doppio/triplo) ?
Casa classe A4 con PdC risc a pavimento + acs
Moderatore: Edilclima
Re: Casa classe A4 con PdC risc a pavimento + acs
Se non ci sono esigenze particolari, quindi se hai una casa da 100/150 mq con doppi o tripli servizi, la PdC che ipotizzi basta e avanza.
Re: Casa classe A4 con PdC risc a pavimento + acs
l'ACS incide poco
hai un accumulo, anche con poca potenza riesci a produrre ACS in tempi accettabili
hai un accumulo, anche con poca potenza riesci a produrre ACS in tempi accettabili
- NoNickName
- Messaggi: 8053
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Casa classe A4 con PdC risc a pavimento + acs
Beh, insomma, con 3kW scaldi circa 0.025 litri al secondo da 10 a 38°C il che significa che per scaldare l'accumulo ci impiegherà 3.33 ore.
Dopo una doccia di 5 minuti in cui consumerai 15 litri / min = 75 litri, l'accumulo verrà reintegrato in 50'.
L'acs incide eccome.
Dopo una doccia di 5 minuti in cui consumerai 15 litri / min = 75 litri, l'accumulo verrà reintegrato in 50'.
L'acs incide eccome.