maledetto Epi!

Messaggio da orienri »

Primo impianto di nuova costruzione che verifico secondo la 311.
Epi 159 contro il 106 di legge. Pareti tetto e solaio piano terra isolati a norma.
Caldaia a condensazione.
Come mai mi viene così alto?
sbaglio qualcosa, lo so. Ho il sospetto che sia il rendimento di produzione che mi viene 91%.
E troppo basso?
grazie
Enrico
Andrea70
Messaggi: 629
Iscritto il: ven lug 13, 2007 10:11
Località: Trento
Contatta:

Re: maledetto Epi!

Messaggio da Andrea70 »

EDIFICIO
Che tipo di pareti ci sono?
Che tipo di finesrte ci sono?
Questi due parametri possono influire molto sull'Epi.
IMPIANTO
Se usi una caldaia a condendazione il rendimento di produzione, ma dipende dal modello, dovrebbe essere effettivamente più alto. (E' circa compreso nell'intervallo indicato dalla scheda tecnica per i valori mandata-ritorno 80-60 e 50-30).
Verifica anche di aver inserito una potenza modulante, e che la potenza di picco richiesta non sia troppo inferiore alla potenza nominale dela caldaia o appunto al campo inferiore di possibilità di modulazione. Se non hai la possibilità di modulare, e ad esempio la potenza di picco è 6 kW e la potenza nominale 30 , il rendimento di produzione crolla.
Comunqe verifica il rendimento medio stagionale e controlla anche i rendimenti di regolazione (l'ideale è climatica in caldaia e modulante od ON off nei locali) emissione e distribuzione.
orienri
Messaggi: 125
Iscritto il: mer ago 22, 2007 15:12

Re: maledetto Epi!

Messaggio da orienri »

Grazie innnanzitutto.
La casa è nuova, disperde pochissimo (7KW)
La caldaia è da 24,5 kw. E' modulante ma io come faccio a dirlo al software (Aermec MCimpianto)?
ci metto una potenza inferiore alla massima?
ho anche provato ma l'Epi si abbassa di pochissimo.
Se dici che il rend di prod deve essere circa compreso tra i 2 rendimenti è già una cosa importante e mi picchio
finchè non viene cosi.
grazie ancora
ciao
Enrico
simcat
Messaggi: 1695
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: maledetto Epi!

Messaggio da simcat »

Hai inserito correttamente apporti gratuiti, e dati caldaia (perdite camino, bruciatore, etc..)?
Andrea70
Messaggi: 629
Iscritto il: ven lug 13, 2007 10:11
Località: Trento
Contatta:

Re: maledetto Epi!

Messaggio da Andrea70 »

Se la casa consuma 7kW, probabilmente il limite minimo della modulazione di potenza è inferiore.
So che molti qui sul forum non sono d'accordo, ma se il tuo software non comprende il campo di modulazione metti potenza caldaia pari al consumo. Secondo me è corretto.
Inoltre le caldaie a condensazione hanno una curva del rendimento in funzione del fattore di carico che raggiunge il suo massimo attorno al 25-30%, a differenza delle caldaie tradizionali che hanno questo punto non lontano dal 100%. Per questo motivo a potenza massima, coi tuoi 7 kW hai il massimo rendimento possibile. Il problema è nei periodi meno freddi in cui il carico termico si abbassa di parecchio. In qui casi avere la potenza modulante, con un carico basso , è fondamentale.
girondone
Messaggi: 12853
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: maledetto Epi!

Messaggio da girondone »

e qui aspetto che intervenga SuperP! :wink:
Sergio_50
Messaggi: 51
Iscritto il: ven ago 10, 2007 21:10

Re: maledetto Epi!

Messaggio da Sergio_50 »

Per essere l' Epi così fuori qualcosa non funziona
nel programma secondo me.
La superficie utile è inserita in manuale o in automatico?
Il volume riscaldato è in automatico o in manuale?
Mi è capitato, con un altro programma, che
rifacendo la scheda dei serramenti con trasmittanza uguale
tutto è tornato a posto.
Faccio calcoli dal 1978 ed in manuale prima o con il foglio
di calcolo dopo i conti tornavano sempre, ora con il
software dedicato non si trova mai dove sta l'errore
perché ci sono troppe variabili.
Secondo me hai una variabile fuori campo.
Saluti.
mesone
Messaggi: 35
Iscritto il: ven dic 14, 2007 17:28

Re: maledetto Epi!

Messaggio da mesone »

Potrebbe essere il rendimento di regolazione che va ad influire sul rendimento globale stagionale e non c'é via di scampo.
orienri
Messaggi: 125
Iscritto il: mer ago 22, 2007 15:12

Re: maledetto Epi!

Messaggio da orienri »

Farò come dice andrea70 e farò conicidere consumo con potenza caldaia
considerandola modulante.
Per gli apporti gratuiti li faccio calcolare AL SOFTWARE.
per quanto riguarda le perdite varie ho studiato cosa sono ma , essendo all'inizio,
non ho valori di riferimento e forse faccio dei casini.
Mi dite dei valori indicativi per caldaie murali a condensazione?
grazie

vi so dire come è andata
Enrico