Edificio con elevato affollamento - attività 73

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 944
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Edificio con elevato affollamento - attività 73

Messaggio da fabbretto »

Buongiorno a tutti.

Ho un edificio per uffici suddiviso sostanzialmente tra due titolari, ciascuna delle due attività supera le 300 persone.
Quindi si configura l'attività 73.

Per ciascuno dei due uffici si applica la RTV uffici, mentre per l'attività 73 si applica la RTO.

A questo punto sorgono alcune domande:
1) il gestore del "condominio" dovrà presentare una istanza di valutazione di progetto per attività 73. Si applicherà la RTO solo per le parti e impianti comuni, giusto? Quindi: vie di esodo verticali, resistenza al fuoco strutture e compartimentazioni, GSA, IRAI, Idranti, EVAC.
2) Ciascuno dei due titolari presenterà una propria valutazione progetto applicando RTO+RTV? Quando si arriverà a trattare le vie di esodo verticali, le strutture, le compartimentazioni, GSA, IRAI, EVAC, Idranti, è corretto scrivere che "si rimanda a specifica relazione tecnica attività 73", visto che si tratta di elementi comuni?
smilev
Messaggi: 393
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

Re: Edificio con elevato affollamento - attività 73

Messaggio da smilev »

Buongiorno, non so se ti può essere utile. E' una nota di chiarimento VVF Terni, attività 73.
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.collegiogeometritr.it/files ... /NOTA1.pdf
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4034
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Edificio con elevato affollamento - attività 73

Messaggio da weareblind »

Grazie della circolare.
Apro una discussione a parte, non voglio inquinare quella del collega.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4034
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Edificio con elevato affollamento - attività 73

Messaggio da weareblind »

fabbretto ha scritto: lun mag 22, 2023 09:21 Buongiorno a tutti.

Ho un edificio per uffici suddiviso sostanzialmente tra due titolari, ciascuna delle due attività supera le 300 persone.
Quindi si configura l'attività 73.

Per ciascuno dei due uffici si applica la RTV uffici, mentre per l'attività 73 si applica la RTO.

A questo punto sorgono alcune domande:
1) il gestore del "condominio" dovrà presentare una istanza di valutazione di progetto per attività 73. Si applicherà la RTO solo per le parti e impianti comuni, giusto? Quindi: vie di esodo verticali, resistenza al fuoco strutture e compartimentazioni, GSA, IRAI, Idranti, EVAC.
2) Ciascuno dei due titolari presenterà una propria valutazione progetto applicando RTO+RTV? Quando si arriverà a trattare le vie di esodo verticali, le strutture, le compartimentazioni, GSA, IRAI, EVAC, Idranti, è corretto scrivere che "si rimanda a specifica relazione tecnica attività 73", visto che si tratta di elementi comuni?
1) Sì.
2) Come si presenteranno le due pratiche sono affari dei due titolari. Non ritengo sia corretto rimandare alla 73, il progetto di ognuno dei due deve camminare sulle sue gambe. Coordinati sì, con semplice rimando no.
fabbretto
Messaggi: 944
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Edificio con elevato affollamento - attività 73

Messaggio da fabbretto »

weareblind ha scritto: lun mag 22, 2023 15:56
fabbretto ha scritto: lun mag 22, 2023 09:21 Buongiorno a tutti.

Ho un edificio per uffici suddiviso sostanzialmente tra due titolari, ciascuna delle due attività supera le 300 persone.
Quindi si configura l'attività 73.

Per ciascuno dei due uffici si applica la RTV uffici, mentre per l'attività 73 si applica la RTO.

A questo punto sorgono alcune domande:
1) il gestore del "condominio" dovrà presentare una istanza di valutazione di progetto per attività 73. Si applicherà la RTO solo per le parti e impianti comuni, giusto? Quindi: vie di esodo verticali, resistenza al fuoco strutture e compartimentazioni, GSA, IRAI, Idranti, EVAC.
2) Ciascuno dei due titolari presenterà una propria valutazione progetto applicando RTO+RTV? Quando si arriverà a trattare le vie di esodo verticali, le strutture, le compartimentazioni, GSA, IRAI, EVAC, Idranti, è corretto scrivere che "si rimanda a specifica relazione tecnica attività 73", visto che si tratta di elementi comuni?
1) Sì.
2) Come si presenteranno le due pratiche sono affari dei due titolari. Non ritengo sia corretto rimandare alla 73, il progetto di ognuno dei due deve camminare sulle sue gambe. Coordinati sì, con semplice rimando no.
Perfetto, molto chiaro. Quindi ogni attività vive di vita propria. Però ad esempio non andrò a verificare le vie di esodo verticali di ciascuna attività, quella ricade sulla verifica globale dell'attività 73.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4034
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Edificio con elevato affollamento - attività 73

Messaggio da weareblind »

Sì. Certo, devo avere una 73 approvata... ce l'hai?
fabbretto
Messaggi: 944
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Edificio con elevato affollamento - attività 73

Messaggio da fabbretto »

No, l'attività 73 andrà progettata insieme alle altre 2 e verrà fatta un'unica valutazione progetto.
Rispondi