AERAZIONE LOCALDE CON CALDAIA TIPO C
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 101
- Iscritto il: ven gen 01, 2010 19:35
AERAZIONE LOCALDE CON CALDAIA TIPO C
IN UN LOCALE CON IN STALLATA UNA CALDAIA TIPO C A CONDENSAZIONE, DI SUPERFICIE CONTENUTA E NON DOTATO DI APERTURE DI ALCUN TIPO, CON ESPULSIONE/PRESA A.E. COASSIALI DIRETTAMENTA ALL'ESTERNO, E' NECESSARIA L'AERAZIONE ø 100 mm DEL VANO DIRETTAMENTE DALL'ESTERNO ?
PER LA PRESENZA DI GIUNTI MECCANICI SULLA TUBAZIONE GAS ALLA CALDAIA RITENGO OPPORTUNA TALE AERAZIONE PER MOTIVAZIONI DI SICUREZZA, MA NON TROVO INDICAZIONI SU TALE OBBLIGO NORMATIV0.
RINGRAZIO PER PARERI IN MERITO.
PER LA PRESENZA DI GIUNTI MECCANICI SULLA TUBAZIONE GAS ALLA CALDAIA RITENGO OPPORTUNA TALE AERAZIONE PER MOTIVAZIONI DI SICUREZZA, MA NON TROVO INDICAZIONI SU TALE OBBLIGO NORMATIV0.
RINGRAZIO PER PARERI IN MERITO.
- travereticolare
- Messaggi: 1302
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: AERAZIONE LOCALDE CON CALDAIA TIPO C
Ciao,
Magari dico un'ovvietà, ma perché non consideri il DM 08/11/2019?
Magari dico un'ovvietà, ma perché non consideri il DM 08/11/2019?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: AERAZIONE LOCALDE CON CALDAIA TIPO C
Non ci dici di che potenza stai parlando.
Re: AERAZIONE LOCALDE CON CALDAIA TIPO C
Se inferiore a 35 kW vale la 7129, per tanto serve un foro di aerazione di almeno 100cmq (quindi non ø100, ma almeno ø120mm), a meno che il locale cieco non comunichi con almeno 2 locali aerabili (cioè dotati di finestre o porte verso l'esterno), in quest'ultimo caso il locale si definisce "aerabile" e come tale non occorre fare altre ventilazioni.
Se superi i 35 kW vale il DM 8/11/2019, e in tal caso servirebbe un'apertura di ventilazione permanente di almeno 3000cm2 (vado a memoria, verifica )
Se superi i 35 kW vale il DM 8/11/2019, e in tal caso servirebbe un'apertura di ventilazione permanente di almeno 3000cm2 (vado a memoria, verifica )
Re: AERAZIONE LOCALDE CON CALDAIA TIPO C
Se si sta' parlando di potenza inferiore ai 35kW uso domestico e la norma di riferimento è alla 7129:2015 - parte 2.
Il punto richiesto è il 4.3.4 che dice "il locale di installazione di un apparecchio di tipo C non richiede la ventilazione.
In ogni caso il locale deve essere aerabile o aerato."
Di conseguenza in base alla geometrica del tuo locale e dei locali adiacenti se non riesci a renderlo aerabile (anche in modo indiretto), devi renderlo aerato.
A memoria dalla versione 7129:2008 in poi non si parla più di giunti meccanici sulla tubazione gas come discriminante per realizzare aerazione o meno.
P.S. Scritto in contemporanea a @boba74
P.S.1 Anche se effettivamente se 7129, il quesito è stato inserito nel posto sbagliato. Forum Anticendio invece di Gas.
Il punto richiesto è il 4.3.4 che dice "il locale di installazione di un apparecchio di tipo C non richiede la ventilazione.
In ogni caso il locale deve essere aerabile o aerato."
Di conseguenza in base alla geometrica del tuo locale e dei locali adiacenti se non riesci a renderlo aerabile (anche in modo indiretto), devi renderlo aerato.
A memoria dalla versione 7129:2008 in poi non si parla più di giunti meccanici sulla tubazione gas come discriminante per realizzare aerazione o meno.
P.S. Scritto in contemporanea a @boba74
P.S.1 Anche se effettivamente se 7129, il quesito è stato inserito nel posto sbagliato. Forum Anticendio invece di Gas.
-
- Messaggi: 101
- Iscritto il: ven gen 01, 2010 19:35
Re: AERAZIONE LOCALDE CON CALDAIA TIPO C
Dimenticanza imperdonabile........kW 28 portata termica
Re: AERAZIONE LOCALDE CON CALDAIA TIPO C
se il locale non è presidiato deve essere sempre aerato - 7129-2 punto 4.1.3
Re: AERAZIONE LOCALDE CON CALDAIA TIPO C
tale prescrizione non vale per locali ubicati all'interno dell'appartamento.
ai locali all'interno dell'appartamento si può applicare il concetto dell'aerabile
ai locali all'interno dell'appartamento si può applicare il concetto dell'aerabile
Re: AERAZIONE LOCALDE CON CALDAIA TIPO C
Buongiorno,
un consiglio dai più esperti in questo settore, una caldaia sotto i 35 Kw tipo c, installata dentro interrato senza nessuna apertura, può a vostro avviso andar bene questa soluzione come ventilazione permanente realizzata con tubazione singola diametro 150 mm? la zona caldaia è centrale, da qui parte la tubazione in una stanza confinante a seguire entra nello scannafosso e poi esce esterna in parete.
un consiglio dai più esperti in questo settore, una caldaia sotto i 35 Kw tipo c, installata dentro interrato senza nessuna apertura, può a vostro avviso andar bene questa soluzione come ventilazione permanente realizzata con tubazione singola diametro 150 mm? la zona caldaia è centrale, da qui parte la tubazione in una stanza confinante a seguire entra nello scannafosso e poi esce esterna in parete.
- Allegati
-
- aerazione.pdf
- (486.23 KiB) Scaricato 135 volte
Re: AERAZIONE LOCALDE CON CALDAIA TIPO C
Le condizioni per fare questo le trovi nella UNI 7129.
Re: AERAZIONE LOCALDE CON CALDAIA TIPO C
Grazie Termus.
Non lavorando più tanto nella materia del gas, l'ultima norma è la 2015? giusto. quale parte della norma dovrei visionare per rispondere alla mia domanda?
visto che sicuramente non è libera e che la dovrò acquistare.
grazie
- weareblind
- Messaggi: 3162
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: AERAZIONE LOCALDE CON CALDAIA TIPO C
Buonasera mi sono preso la UNI7129-2015 parte due e per il mio caso mi sono letto il par. 5.3 ed in particolare al punto 5.3.2.1
avendo una caldaia tipo C installata in un ripostiglio.
L’aerazione del locale di installazione può essere altresì assicurata da un canale di
aerazione, ad uso esclusivo, purché tale canale:
- sia impermeabile ai fumi e ai gas;
- sia privo di cambi di direzione a spigoli vivi;
- abbia una sezione netta almeno pari a 1,5 la sezione netta prevista nel caso di
apertura di aerazione non canalizzata e comunque non minore di 150 cm2;
- sia comunque collegato a parete rivolta verso l’esterno di un locale adiacente al
locale di installazione.
inoltre dovrebbe essere a filo soffitto in caso di gas naturali...
Io mi trovo in questo caso:
- a filo soffitto è impossibile poichè c'è una trave nel muro quindi dovro stare almeno 30 cm sotto il soffitto;
- l'ultimo punto sia comunque collegato a parete rivolta verso l’esterno di un locale adiacente al locale di installazione
nel mio caso mi trovo con il locale caldaia al centro di un seminterrato che è comunicante con l'esterno passando da due locali...
come potrei fare?
a vostro avviso potrei passare nel locale limitrofo ed uscire nello scannaffoso e forando la copertura di questo in modo da arrivare in un angolo del marciapiede?
grazie