Il serramento tipo e la certificazione Uw

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2644
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Il serramento tipo e la certificazione Uw

Messaggio da christian619 »

Un serramentista mi ha fatto il seguente ragionamento;
deve stare sotto 1 w/mqk
ma ha dei serramenti 50 cm x 50 cm che sono troppo
piccoli e non c'è la fa.
Dice che può usare il serramento standard che ha delle dimensioni minime fissate per norma....

E' vero? Magari vado a vedere sulla UNI 10077
giotisi
Messaggi: 4640
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Il serramento tipo e la certificazione Uw

Messaggio da giotisi »

E' vero, è previsto dalla norma UNI 14351-1, è ammesso dalla FAQ 2.54 del 3.8.2016 del MISE