Split e L10

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Klima2
Messaggi: 11
Iscritto il: ven feb 09, 2007 13:16

Split e L10

Messaggio da Klima2 »

Salve a tutti,
uno studio medico sito in un edificio esistente è stato recentemente ristrutturato.
In tale studio sono stati istallati dei climatizzatori a pompa di calore monosplit, quindi per condizionamento e riscaldamento.
E' soggetto alla legge 10/91? E alla legge 192/05?
Un tale tipo di impianto, essendo dimensionato per il freddo, è soggetto alle leggi per gli impianti termici?

Grazie
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Messaggio da Andrea_Diqui »

Bisognerebbe intanto capire prima cose c'era, ovvero tipo di impianto e se in comune esiste già la verifica dell'isolamento.

Per sapere a cosa è soggetto devi far riferimento alla data del DIA o alla licenza di ristrutturazione.

Non importa per cosa è stato dimensionato ma bensi per quello che viene utlizzato; quando gli ambienti sono riscaldati sono soggetti a verifiche di Legge
Andrea Diqui
Klima2
Messaggi: 11
Iscritto il: ven feb 09, 2007 13:16

Messaggio da Klima2 »

Andrea_Diqui ha scritto:Bisognerebbe intanto capire prima cose c'era, ovvero tipo di impianto e se in comune esiste già la verifica dell'isolamento.

Per sapere a cosa è soggetto devi far riferimento alla data del DIA o alla licenza di ristrutturazione.

Non importa per cosa è stato dimensionato ma bensi per quello che viene utlizzato; quando gli ambienti sono riscaldati sono soggetti a verifiche di Legge
In precedenza mi hanno detto che non c'era nessun impianto di riscaldamento. Il palazzo nel quale è presente lo studio medico ha un impianto di riscaldamento condominiale ma lo studio in questione non era allaciato (non c'erano gli stacchi sulle colonne montanti imp. risc.). Suppongo che al Comune non ci sia nessuna verifica dell'isolamento. Mi informo per la data dell'autorizzazione. Grazie
Klima2
Messaggi: 11
Iscritto il: ven feb 09, 2007 13:16

Messaggio da Klima2 »

Andrea_Diqui ha scritto:Bisognerebbe intanto capire prima cose c'era, ovvero tipo di impianto e se in comune esiste già la verifica dell'isolamento. Per sapere a cosa è soggetto devi far riferimento alla data del DIA o alla licenza di ristrutturazione.
Non importa per cosa è stato dimensionato ma bensi per quello che viene utlizzato; quando gli ambienti sono riscaldati sono soggetti a verifiche di Legge
I lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti in seguito all'autorizzazione Edilizia datata Gennaio 2005. Il locale era già esistente e non dotato di impianto di climatizzazione. Sono stati installati dei mono split per il riscaldamento e il condizionamento. Che cosa occorre fare? E' soggetto alla legge 10/91? E alla legge 192/05? (mi scuso per la ripetizione).
Grazie
Rispondi