SCALA ESTERNA PER TETTO A 20 M E SUPERFICIE 90.000 MQ: SICURI CHE NON SIA DI ESODO?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mmaarrccoo
Messaggi: 1977
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

SCALA ESTERNA PER TETTO A 20 M E SUPERFICIE 90.000 MQ: SICURI CHE NON SIA DI ESODO?

Messaggio da mmaarrccoo »

Logistica di 90.000 mq ed altezza 20 m, all'interno suddivisa in 5 macro-compartimenti. Ovviamente sul tetto piano c'è il solito fotovoltaico e sulle facciate ci sono 2 scale esterne che servono solo il tetto (non hanno sbarchi verso l'interno dell'edificio). Ragionando... Un tetto di 90.000 mq è enorme ed a percorrerlo ci vuole parecchio. Cosa succederebbe se all'interno dell'edificio ci fosse un incendio e sul tetto ci fossero delle persone (ad esempio per manutenzioni)? Ammesso che queste persone si accorgano dell'incendio (... Come? Sbirciando, a caso, dentro i lucernari?) e prima che si dirigano alle scale esterne potrebbero passare anche molti minuti. Tuttavia il COPI non mi sembra richieda niente, nè per avvisare chi è sul tetto, nè come requisiti per le scale (non essendo "ufficialmente" scala di esodo non ho requisiti di distanziamento o EI30 su parete). Possibile che una cosa come questa non vada gestita dal punto di vista antincendio? E se il tetto era di 200.000 mq?

Tempo fa avevo posto un quesito simile qui viewtopic.php?t=26228 e @Ronin giustamente aveva detto che non c'erano riferimenti. Però continua a sembrarmi strano in casi dove il tetto è molto grande e/o ci sono fotovoltaici grandi. Cosa ne pensate?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3828
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: SCALA ESTERNA PER TETTO A 20 M E SUPERFICIE 90.000 MQ: SICURI CHE NON SIA DI ESODO?

Messaggio da weareblind »

Per me non va gestito. Così come non hai incendio e terremoto, non hai gente sul tetto e incendio.
mmaarrccoo
Messaggi: 1977
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: SCALA ESTERNA PER TETTO A 20 M E SUPERFICIE 90.000 MQ: SICURI CHE NON SIA DI ESODO?

Messaggio da mmaarrccoo »

weareblind ha scritto: gio apr 20, 2023 18:32 Per me non va gestito. Così come non hai incendio e terremoto, non hai gente sul tetto e incendio.
Ok, però ti aggiungo una cosa. Mi sono accorto che sulla facciata, affianco alla scala di cui parlavo, c'è una grande strisciata verticale vetrata (lunga 20 m quindi). In sostanza: la scala ufficialmente non è di esodo (quindi non devo avere la proiezione EI30 per 1,8 m), tuttavia in caso di emergenza un esodo di chi è eventualmente sul tetto avviene ed avrei un elemento radiante proprio lì per tutto lo sviluppo della scala. Sei ancora della stessa idea?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3828
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: SCALA ESTERNA PER TETTO A 20 M E SUPERFICIE 90.000 MQ: SICURI CHE NON SIA DI ESODO?

Messaggio da weareblind »

Certamente. Poi, il tuo caso non l'ho visto, ma non me farei più realista del re.
inge26665
Messaggi: 53
Iscritto il: dom mar 19, 2023 16:40

Re: SCALA ESTERNA PER TETTO A 20 M E SUPERFICIE 90.000 MQ: SICURI CHE NON SIA DI ESODO?

Messaggio da inge26665 »

weareblind ha scritto: gio apr 20, 2023 18:32 Per me non va gestito. Così come non hai incendio e terremoto, non hai gente sul tetto e incendio.
Confermo, non è previsto nulla, per il caso in questione.
Poi, la valutazione del rischio la fai tu, e decidi le misure che ritieni più opportune, ma normativamente non ci sono obblighi specifici.
Rispondi