Puzzo da condizionatore non sifonato

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ponca
Messaggi: 7030
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Puzzo da condizionatore non sifonato

Messaggio da ponca »

In un lavoro l'idraulico non ha sigonato un paio di split, collegandoli agli scarichi. Si sente un po'di puzzo, come si può risolvere secondo voi senza rompere troppo?
Potrebbe funzionare un pozzetto sifonato prima della fossa?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9798
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Puzzo da condizionatore non sifonato

Messaggio da NoNickName »

ponca ha scritto: gio apr 06, 2023 09:05 In un lavoro l'idraulico non ha sigonato un paio di split, collegandoli agli scarichi. Si sente un po'di puzzo, come si può risolvere secondo voi senza rompere troppo?
Potrebbe funzionare un pozzetto sifonato prima della fossa?
Se lo scarico condensa ha il primo tratto con retinato o flessibile, basta che lo arrotoli su se stesso a 360 e lo riempi di acqua.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
ponca
Messaggi: 7030
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Puzzo da condizionatore non sifonato

Messaggio da ponca »

NoNickName ha scritto: gio apr 06, 2023 13:27
ponca ha scritto: gio apr 06, 2023 09:05 In un lavoro l'idraulico non ha sigonato un paio di split, collegandoli agli scarichi. Si sente un po'di puzzo, come si può risolvere secondo voi senza rompere troppo?
Potrebbe funzionare un pozzetto sifonato prima della fossa?
Se lo scarico condensa ha il primo tratto con retinato o flessibile, basta che lo arrotoli su se stesso a 360 e lo riempi di acqua.
Si grazie, ci avevo pensato
Il tubi è in traccia e mi chiedevo se lo spazio tra split e cassetta per creare un sifone con il corrugato bianco fosse sufficiente
Rispondi