Sto simulando il calcolo del carico d'incendio specifico e di progetto.
Partendo da un valore preso dal claraf di carico d'incendio specifico (centro commerciale) e frattile dal copi, la RTV V.8 attività commerciale, paragrafo V.8.5.8 Controllo di fumi e calore tabella, Tabella V.8-10 Livelli di prestazione per il controllo di fumi e calore per le aree TA, con carico d'incendio specifico maggiore di 600 mj/mq il livello di prestazione è III, quindi SENFC progettato con norma UNI 9494 solo per l'area TA.
Ma quando vado a calcolare il carico d'incendio specifico di progetto devo considerare nei parametri per la definizione dei fattori δni (protezione attiva o passiva) pari a 0,9, sistema di evacuazione di fumo e calore con livello di prestazione III oppure non lo considero perchè agisce solo nell'area TA?
Cioè se ad esempio ho anche altre aree ad esempio un deposito non compartimentato rispetto all'area TA dove non obbligo di installare un SEFNC, ma considero un livello di prestazione II, solo la possibilità di effettuare lo smaltimento di fumo e calore d’emergenza secondo quanto indicato al paragrafo S.8.5.