l'anno scorso ho presentato una legge 10/91 e 311/06 con impianto a radiatori. Poco dopo il deposito la committenza ha pensato di fare l'impianto a pannelli radianti.
Ora il geom. mi chiede se è necessario rifare la legge10.
A parere vostro è sufficiente una dichiarazione dove si spiega che l'intervento ha solo aumentato il rendimento dell'impianto quindi sicuramente rispetta i limiti di legge?
variante impianto termico
Moderatore: Edilclima
Re: variante impianto termico
Per me siamo in una situazione un po' limite; credo che non si possa limitare il tutto ad una dichiarazione ma necessiti una effettiva ripresentazione della pratica anche perchè la posa di impianto a pavimento ha certamente determinato l'esigenza di modificare la stratigrafia del pavimento stesso sono modifica della trasmittanza.