Salve a tutti,
ho delle perplessità riguardo alla verifica del rischio di condensa interstiziale eseguito con EC700-701 e chiedo a voi se avete avuto esperienze similari.
- Non capisco il motivo per cui il software pone come quantità di condensa ammissibile il 2% della massa superficiale dello strato bagnato. Questo valore, oltre ad essere in alcuni casi fin troppo cautelativo, non è riportato in nessuna norma o letteratura tecnica. Secondo me la verifica va fatta ai sensi della UNI 13788, per cui i valori limite da prendere sono quelli riportati nella tabella della norma, o al limite dei valori imposti dal produttore del materiale (sempre che esistano).
- Un limite con cui mi sono imbattuto è il fatto che il software riporta il valore complessivo della quantità di condensa interstiziale prodotta stagionalmente, e nel caso in cui dal grafico di Glaser la condensa si formi in diversi strati, non è possibile estrapolare la quantità dei singoli strati. Così la verifica risulta sballata, in quanto non è possibile confrontarli con i valori limite dei singoli materiali.
Dite la vostra.
Saluti
Dubbi verifica condensa interstiziale EC700-701
Moderatore: Edilclima
Re: Dubbi verifica condensa interstiziale EC700-701
ConfermoLaBruna ha scritto: Questo valore, oltre ad essere in alcuni casi fin troppo cautelativo, non è riportato in nessuna norma o letteratura tecnica. Secondo me la verifica va fatta ai sensi della UNI 13788, per cui i valori limite da prendere sono quelli riportati nella tabella della norma, o al limite dei valori imposti dal produttore del materiale (sempre che esistano).
Non si forma in vari strati. se vuoi analisi dettagliate, devi usare WufiLaBruna ha scritto: Un limite con cui mi sono imbattuto
Potevi andare a vedere le vecchie disscussioniLaBruna ha scritto: Dite la vostra.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Dubbi verifica condensa interstiziale EC700-701
Ho confrontato i risultati analizzando la parete anche con PAN 6.0 dell'ANIT. Qui, siccome la condensa interstiziale mi si formava sia nell'interfaccia del laterizio che nell'interfaccia del pannello isolante, vengono riportati i valori totali (ed anche parziali mensili) per ogni interfaccia, per cui posso procedere alla verifica di ogni materiale (per esempio per il laterizio < 500 g/mq e per l'isolante < del valore calcolato con la formula della UNI 13788).
Andrò a vedere vecchie discussioni, comunque vorrei suggerire ad Edilclima, visto che secondo me è uno dei migliori software in commercio di migliorare questo aspetto, e soprattutto di avvisare quando ti fa fare delle verifiche fuori norma.
Andrò a vedere vecchie discussioni, comunque vorrei suggerire ad Edilclima, visto che secondo me è uno dei migliori software in commercio di migliorare questo aspetto, e soprattutto di avvisare quando ti fa fare delle verifiche fuori norma.
Re: Dubbi verifica condensa interstiziale EC700-701
Non capiscoLaBruna ha scritto: e mi si formava sia nell'interfaccia del laterizio che nell'interfaccia del pannello isolante,
Ho già segnalato da tempo.LaBruna ha scritto:Andrò a vedere vecchie discussioni, comunque vorrei suggerire ad Edilclima, visto che secondo me è uno dei migliori software in commercio di migliorare questo aspetto, e soprattutto di avvisare quando ti fa fare delle verifiche fuori norma.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 144
- Iscritto il: gio giu 24, 2021 10:09
Re: Dubbi verifica condensa interstiziale EC700-701
Segnalato stamattina al telefono all'assistenza Edilclima. E' un tema che ho approfondito solo di recente, lasciavo il valore di tolleranza 2% di default