Ciao, ho un problema con le vie di esodo che mi sta facendo impazzire.
Ho un soppalco. Sarò già costretto a fare una seconda scala per eliminare i corridoi ciechi.
Sfortunatamente, nemmeno con questa soluzione posso garantire una lunghezza dei percorsi di esodo inferiore a 45 metri (livello A3).
In realtà, una delle vie di esodo da ogni punto del soppalco sarà di lunghezza inferiore a 45 metri.
L'altra non lo è.
Controllando meglio il COPI, mi viene detto che "almeno una delle lunghezze d'esodo non deve superare i valori determinati".
Ergo, cosa devo fare? Posso "accontentarmi" del risultato che ho? O devo fare di tutto per renderle tutte e due inferiori a 45 metri?
Sono comunque a rischio?
Ho già portato a casa un parere contrario considerando i soppalchi come non presidiati (a parere del funzionario, se è accessibile anche a una persona devo immaginare come se esodassero anche 100... mah). Sta diventando quindi una situazione molto delicata.
Quesito sulle vie di esodo
Moderatore: Edilclima
Re: Quesito sulle vie di esodo
esatto , S.4.8.3 Lunghezze d’esodo - punto 1Mike_Bravo_9_5 ha scritto: ↑mer feb 01, 2023 16:55 Controllando meglio il COPI, mi viene detto che "almeno una delle lunghezze d'esodo non deve superare i valori determinati".
sei a posto a mio avvisoMike_Bravo_9_5 ha scritto: ↑mer feb 01, 2023 16:55 Ergo, cosa devo fare? Posso "accontentarmi" del risultato che ho? O devo fare di tutto per renderle tutte e due inferiori a 45 metri?
-
- Messaggi: 236
- Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
- Località: Lazio/Calabria
Re: Quesito sulle vie di esodo
Secondo l'S4.8.3 per quella definizione saresti comunque a posto.
Eventuali altre piste.
In prima analisi proverei a vedere se è possibile incrementare la lunghezza attraverso i coefficienti "delta m" in base alle varie altezze dei locali ed eventuali livelli di prestazione elevati (III e IV) per quanto riguarda rivelazione e allarme e controllo fumo e calore. (Ma presumo tu questo l'abbia già verificato)
Qualora non rientrassi nemmeno mediante gli incrementi delle lunghezze al punto S.4.10 o realizzi una seconda uscita di sicurezza in posizione più vicina ed entro i 45 m, oppure, se la tua pratica è un'istanza di valutazione progetto, proverei come ultima soluzione quella alternativa. Mediante approccio ingegneristico (capitoli M) o con i metodi FSE, dimostrando che l'occupante anche in posizione più sfavorevole sopra il soppalco sia comunque in grado di sfollare in tempi RSET e ASET abbondantemente prima del raggiungimento di condizioni incapacitanti (PRE FLASH-OVER).
E' una pista più complessa, ma in un paio di casi mi ha permesso di risolvere positivamente situazioni spinose ove non rientravo all'interno di alcuni corridoi ciechi.
Eventuali altre piste.
In prima analisi proverei a vedere se è possibile incrementare la lunghezza attraverso i coefficienti "delta m" in base alle varie altezze dei locali ed eventuali livelli di prestazione elevati (III e IV) per quanto riguarda rivelazione e allarme e controllo fumo e calore. (Ma presumo tu questo l'abbia già verificato)
Qualora non rientrassi nemmeno mediante gli incrementi delle lunghezze al punto S.4.10 o realizzi una seconda uscita di sicurezza in posizione più vicina ed entro i 45 m, oppure, se la tua pratica è un'istanza di valutazione progetto, proverei come ultima soluzione quella alternativa. Mediante approccio ingegneristico (capitoli M) o con i metodi FSE, dimostrando che l'occupante anche in posizione più sfavorevole sopra il soppalco sia comunque in grado di sfollare in tempi RSET e ASET abbondantemente prima del raggiungimento di condizioni incapacitanti (PRE FLASH-OVER).
E' una pista più complessa, ma in un paio di casi mi ha permesso di risolvere positivamente situazioni spinose ove non rientravo all'interno di alcuni corridoi ciechi.
Re: Quesito sulle vie di esodo
Ho avuto una situazione simile per un soppalco.
E' stata accettata la soluzione di:
- 1 scala a gradini + 1 scala alla marinara (nel mio caso il soppalco veniva utilizzato raramente ed era considerato come un vano tecnico)
- è sufficiente che 1 via di esodo sia inferiore a 45
E' stata accettata la soluzione di:
- 1 scala a gradini + 1 scala alla marinara (nel mio caso il soppalco veniva utilizzato raramente ed era considerato come un vano tecnico)
- è sufficiente che 1 via di esodo sia inferiore a 45
Re: Quesito sulle vie di esodo
io sono d'accordo con te e con chi ti ha dato parere favorevole
purtroppo a me stessa situazione bocciata dal comando vvf
il piano soppalco in questione era troppo ampio per il funzionario
richiesta seconda scala a gradini