problema contabilizzatore

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
luckyluke
Messaggi: 14
Iscritto il: mar apr 29, 2008 15:11

problema contabilizzatore

Messaggio da luckyluke »

un installatore mi ha chiamato per il seguente problema:
in un impianto esistente (collettore con 2 partenze contabilizzate ed 1 riserva) è stata aggiunta una terza linea con relativo contabilizzatore; le letture di quest'ultimo sono però enormi rispetto alla realtà, dato che la parte nuova è rimasta in antigelo e non ancora utilizzata; la ditta fornitrice dei contabilizzatori ha effettuato un sopralluogo non rilevando nulla di particolare.
In attesa del sopralluogo che farò lunedì, avete qualche idea del motivo dell'eccessiva misurazione?

Ad esempio, se non fossero state installate le valvole di non ritorno potrebbero esserci misurazioni fittizie dovute al riscaldamento della tubazione di ritorno???
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: problema contabilizzatore

Messaggio da MAX76 »

Un contabilizzatore è costituito solitamente da un misuratore di portata e due sonde di temperatura di cui una in mandata ed una sul ritorno.
Se la linea con misure folli è ferma non vi è portata certamente per cui non vi è contabilizzazione; se la linea è in movimento solo con funzione antigelo il contabilizzatore potrebbe avere dei problemi dovuti a prevalenza residua del circuito primario ed a possibili cortocircuitazioni con gli altri due secondari e possibile fenomeni di riflusso nel collettore di partenza.
Un contabilizzatore con misuratore meccanico a mulinello è più sensibile a tali fenomeni rispetto ad un contabilizzatore con un misuratore ad ultrasuoni od ad induzione magnetica.
Invece uno magnetico od ad ultrasuoni può essere tratto in inganno dalle armoniche in frequenza prodotto da eventuali inverter installati sulle elettropompe di circolazione.
Augusto
Messaggi: 680
Iscritto il: ven lug 21, 2006 23:20

Re: problema contabilizzatore

Messaggio da Augusto »

luckyluke ha scritto:un installatore mi ha chiamato per il seguente problema:
in un impianto esistente (collettore con 2 partenze contabilizzate ed 1 riserva) è stata aggiunta una terza linea con relativo contabilizzatore; le letture di quest'ultimo sono però enormi rispetto alla realtà, dato che la parte nuova è rimasta in antigelo e non ancora utilizzata; la ditta fornitrice dei contabilizzatori ha effettuato un sopralluogo non rilevando nulla di particolare.
In attesa del sopralluogo che farò lunedì, avete qualche idea del motivo dell'eccessiva misurazione?

Ad esempio, se non fossero state installate le valvole di non ritorno potrebbero esserci misurazioni fittizie dovute al riscaldamento della tubazione di ritorno???
I contatori di calore sono molto precisi se funzionano entro il campo di lavoro definito dal produttore (portate min. e max - dt min); al di fuori di tali campi di lavoro possono fornire dati molto sballati.
Augusto 44
luckyluke
Messaggi: 14
Iscritto il: mar apr 29, 2008 15:11

Re: problema contabilizzatore

Messaggio da luckyluke »

x augusto:
grazie della dritta, ho la scheda tecnica, controllerò che le portate stiano nel range desiderato

x max76:
anch'io pensavo ad un possibile fenomeno di cortocircuitazione, dato che il contatore è a turbina: dovrebbe però risolversi aggiungendo le valvole di non ritorno sulla tubazione di ritorno (come dice la parola lol) prima della sonda del misuratore, che dici?

un'altra possibilità potrebbe essere che, essendo la tubazione aggiuntiva parecchio lunga, non sia ben isolata e ci siano DT significativi anche solo con l'antigelo, ma non dovrebbero essere così elevati...
giobibo
Messaggi: 583
Iscritto il: dom feb 03, 2008 18:26
Località: AT

Re: problema contabilizzatore

Messaggio da giobibo »

Controlla anche l'impianto elettrico, termostati, valvole di zona o pompa