Non ho chiaro una cosa: in una cucina - soggiorno > 20 mc sono installati una cucina a gas da 8 kW senza sicurezza e cappa, e uno scaldabagno a gas da 21 kW a camera aperta che scarica in camino a lui dedicato.
Quanto deve essere la sup. di ventilazione?
Io ho fatto il calcolo secondo la 7129 ma l'elettroventilatore lo devo mettere o no?
Quanto grosso è il foro
Moderatore: Edilclima
Re: Quanto grosso è il foro
Dipende dall'anno d'installazione dell'impianto ,dopo ottobre 1993 ,occorre 6cmq per ogni kW di Potenza dell'impianto compreso piano di cottura con min. 200 cmq. visto piano di cottura è privo di dispositivo per assenza di fiamma.
cnsulta anchè 412/93

Re: Quanto grosso è il foro
elettroventilatore in presenza di caidaie a camera aperta (tipo B ) non è consigliabile ,potrebbe mettere in depressine la caldaia, ci vuole la cappa a tiraggio naturale. 