Consiglio impianto di riscaldamento capannone 2000 mq zona E

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2719
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Consiglio impianto di riscaldamento capannone 2000 mq zona E

Messaggio da christian619 »

Azienda di 2000 mq (h = 7 m) ,officina meccanica;

2 titolari: uno tirchio l'altro vuole l'innovazione

Al momento ci sono 2 vecchi generatori di gasolio a scambio diretto ad aria calda da 230 kW e 180 kW (quindi 30 W/mc circa)

Che cosa proporreste come soluzione di riscaldamento per sostituire i 2 generatori non più a norma?

SOLUZIONE 1:
- mera sostituzione dei 2 generatori ad aria a gasolio con generatori ad aria a gasolio a condensazione sempre da 410 kW installati
- circa 50.000 € di intervento
- costi di manutenzione: bho?
- costi di esercizio: 410 kW x 8h x 160 gg = 524.800 kWh -> /11,8 kWh/kg = 44474 kg di gasolio /0,85 = 52323 litri di gasolio x 1,95 €/litro = 102.000 €/anno

SOLUZIONE 2:
- mera sostituzione dei 2 generatori ad aria a gasolio con generatori ad aria a metano a condensazione sempre da 410 kW installati
- circa 80.000 € di intervento
- costi di manutenzione: bho? come 1
- costi di esercizio: 410 kW x 8h x 160 gg = 524.800 kWh -> /9,97 kWh/nmc = 52637 nmc x 1,4 €/nmc = 73.700 €/anno

SOLUZIONE 3:
- 10 kita air templari da 35 kW: pompa di calore + aerotermi: 100 kW elettrici installati mica poco
- circa 120.000 € intervento
- costi manutenzione: bho?
- costi di esercizio: 410 kW x 8h x 160 gg = 524.800 kWh / COP3 = 174933 x 0,25 €/kwh = 44.000 €/anno

SOLUZIONE 4:
- VRV con canali microforati
- circa 70.000 € intervento
- costi manutenzione: bho?
- costi di esercizio: 410 kW x 8h x 160 gg = 524.800 kWh / COP3 = 174933 x 0,25 €/kwh = 44.000 €/anno

Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate (specialmente a partire dal dato 30 W/mc per un capannone vecchio da 2000 mq alto 7 m).
Tom Bishop
Messaggi: 6044
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Consiglio impianto di riscaldamento capannone 2000 mq zona E

Messaggio da Tom Bishop »

Nastri radianti con bruciatori a gas tipo Fraccaro o Systema.
Tom Bishop
Esa
Messaggi: 4466
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Consiglio impianto di riscaldamento capannone 2000 mq zona E

Messaggio da Esa »

Quali sono i costi di esercizio odierni (generatori a gasolio)?
Una precisazione sui costi della
"SOLUZIONE 3:
- 10 Kita air templari da 35 kW: pompa di calore + aerotermi: 100 kW elettrici installati mica poco
- circa 120.000 € intervento".
I costi comprendono anche il potenziamento del contatore, il quadro e le linee elettriche per alimentare Kita e aerotermi?
Su questa soluzione avrei qualche domanda di chiarimento da porre:
a) Perché 10 Kita (350 kW) e non 12 (420 kW)?
b) A che temperatura faresti lavorare gli aerotermi?
christian619
Messaggi: 2719
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Consiglio impianto di riscaldamento capannone 2000 mq zona E

Messaggio da christian619 »

Esa ha scritto: dom gen 15, 2023 09:58 Quali sono i costi di esercizio odierni (generatori a gasolio)?
Una precisazione sui costi della
"SOLUZIONE 3:
- 10 Kita air templari da 35 kW: pompa di calore + aerotermi: 100 kW elettrici installati mica poco
- circa 120.000 € intervento".
I costi comprendono anche il potenziamento del contatore, il quadro e le linee elettriche per alimentare Kita e aerotermi?
Su questa soluzione avrei qualche domanda di chiarimento da porre:
a) Perché 10 Kita (350 kW) e non 12 (420 kW)?
b) A che temperatura faresti lavorare gli aerotermi?
a) perchè sono una capra.... 12
b) è un sistema preaseemblato devo verificare... in teoria dovrebbe essere pensato per scaldare quindi direi almeno 50°C


Sui 30 W/mc che dici? (Vero bisognerebbe fare una diagnosi ma con lo spannometro sembra esagerato?)
Esa
Messaggi: 4466
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Consiglio impianto di riscaldamento capannone 2000 mq zona E

Messaggio da Esa »

"... in teoria dovrebbe essere pensato per scaldare quindi direi almeno 50°C"
Aerotermi con 50°C? Direi di no: le batterie degli aerotermi sono troppo scadenti per quelle temperature.
Dovresti fare delle UTA con batterie ben calcolate (almeno 6 ranghi) e distribuzione con diffusori adatti.

"Sui 30 W/mc che dici?"
Lascia stare la diagnosi energetica. Devi calcolare una potenza.
Se sono stati bene con 30 W/mc prima, staranno bene anche dopo.
Rispondi