Supercondominio con 2 ct (att. 74.1.A)
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 42
- Iscritto il: sab nov 26, 2022 20:01
Supercondominio con 2 ct (att. 74.1.A)
Ciao a tutti e Buon Anno,
ho il caso di 2 ct (separate) di potenza 590,0 Kw cadauna che servono un Supercondominio che sono state riqualificate nel 2021.
Sono stati sostituiti i generatori e installati nuovi generatori a condensazione funzionanti a cascata, inoltre, sono stati creati nuovi muri rei che prima non esistevano; la potenza complessiva dei generatori è stata ridotta (riduzione del rischio) ma io credo si debba procedere alla presentazione di una nuova Scia.
L'ultimo rinnovo è stato effettuato nel 2018 ma, come ho detto, sono stati installati nuovi generatori ed effettuate nuove opere murarie.
Ritengo quindi che, essendo cambiate le caratteristiche dei locali caldaia (ct) anche se la potenza si è ridotta, sia necessaria una nuova Scia. Non penso si possa effettuare un semplice rinnovo periodico.
Potete darmi una vostra opinione ??
Grazie.
A.
ho il caso di 2 ct (separate) di potenza 590,0 Kw cadauna che servono un Supercondominio che sono state riqualificate nel 2021.
Sono stati sostituiti i generatori e installati nuovi generatori a condensazione funzionanti a cascata, inoltre, sono stati creati nuovi muri rei che prima non esistevano; la potenza complessiva dei generatori è stata ridotta (riduzione del rischio) ma io credo si debba procedere alla presentazione di una nuova Scia.
L'ultimo rinnovo è stato effettuato nel 2018 ma, come ho detto, sono stati installati nuovi generatori ed effettuate nuove opere murarie.
Ritengo quindi che, essendo cambiate le caratteristiche dei locali caldaia (ct) anche se la potenza si è ridotta, sia necessaria una nuova Scia. Non penso si possa effettuare un semplice rinnovo periodico.
Potete darmi una vostra opinione ??
Grazie.
A.
-
- Messaggi: 42
- Iscritto il: sab nov 26, 2022 20:01
Re: Supercondominio con 2 ct (att. 74.1.A)
Chiedo scusa,
è ovvio che le ct sono in categoria B (e non A come erroneamente scritto prima). Un progetto era stato presentato a suo tempo e poi fatti rinnovi ogni 5 anni.
ma oggi essendo cambiate le condizioni/caratteristiche deve essere ripresentato un nuovo progetto o no ?
Questo verrebbe seguito da una nuova Scia .....
è ovvio che le ct sono in categoria B (e non A come erroneamente scritto prima). Un progetto era stato presentato a suo tempo e poi fatti rinnovi ogni 5 anni.
ma oggi essendo cambiate le condizioni/caratteristiche deve essere ripresentato un nuovo progetto o no ?
Questo verrebbe seguito da una nuova Scia .....
- weareblind
- Messaggi: 3125
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Supercondominio con 2 ct (att. 74.1.A)
Io sarei dell'opinione di scia senza aggravio. Ma poi si sentono lesi nella loro maestà, già capitato due volte, quindi progetto per parere.
-
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Supercondominio con 2 ct (att. 74.1.A)
Si applica l'art. 4 comma 8 del DM 07/08/2012 che rimanda all'allegato IV dove sono elencate "le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, soggette agli obblighi di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151."
-
- Messaggi: 1630
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Supercondominio con 2 ct (att. 74.1.A)
E' un po' troppo borderline, se hai toccato anche i locali direi che devi fare progetto e SCIA (ovviamente evidenziando che hai cambiato e ridotto le caldaie che erano già state approvate).
Re: Supercondominio con 2 ct (att. 74.1.A)
Come richiamato da moliang, la risposta deve essere trovata nell'All.IV.
Da quello che dici potresti rientrare nel punto D-v. per le modifiche alle compartimentazioni, ma le stai implementando quindi il rischio non si aggrava, per il resto sei in riduzione delle potenzialità quindi del rischio.
A norma potresti pertanto fare SCIA con Dich di non aggravio.
Poi come sappiamo ogni comando applica le leggi a modo proprio e potresti dover passare per la valutazione progetto.
Da quello che dici potresti rientrare nel punto D-v. per le modifiche alle compartimentazioni, ma le stai implementando quindi il rischio non si aggrava, per il resto sei in riduzione delle potenzialità quindi del rischio.
A norma potresti pertanto fare SCIA con Dich di non aggravio.
Poi come sappiamo ogni comando applica le leggi a modo proprio e potresti dover passare per la valutazione progetto.
-
- Messaggi: 42
- Iscritto il: sab nov 26, 2022 20:01
Re: Supercondominio con 2 ct (att. 74.1.A)
Veramente al Comando mi hanno detto che posso semplicemente fare un rinnovo ..... non mi hanno parlato ne di nuova valutazione progetto ne di nuova scia.
Io mi aspettavo qualcosa di più .... e devo dire che sono rimasto piuttosto "sconcertato".
Speriamo bene.
Io mi aspettavo qualcosa di più .... e devo dire che sono rimasto piuttosto "sconcertato".
Speriamo bene.
Re: Supercondominio con 2 ct (att. 74.1.A)
Io onestamente mi trovo d'accordo col Comando: la compartimentazione introduce una miglioria, così come la diminuzione della potenza termica.
Per il decreto degli impianti termici non ho problemi (parla di ripresentare le pratiche solo in caso di aumento della potenza oltre un certo valore, non di decremento).
Il DM 07/08/2012 dice chiaramente che le modifiche non rientranti nell'elenco sono non sostanziali e, quindi, si applicano gli adempimenti dell'art. 4 comma 8, che parla chiaramente di rinnovo:
Se poi lo hanno detto anche loro, tanto meglio.
Per il decreto degli impianti termici non ho problemi (parla di ripresentare le pratiche solo in caso di aumento della potenza oltre un certo valore, non di decremento).
Il DM 07/08/2012 dice chiaramente che le modifiche non rientranti nell'elenco sono non sostanziali e, quindi, si applicano gli adempimenti dell'art. 4 comma 8, che parla chiaramente di rinnovo:
Anche senza chiedere nulla, io avrei presentato tutto col rinnovo, allegando planimetria aggiornato e documentazione relativa a strutture ed impianti nuovi (cert.REI, DICO ecc).8. Le modifiche [...] sono documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformita' antincendio di cui all'articolo 5. [...]
Se poi lo hanno detto anche loro, tanto meglio.