Dubbio ....
Al secondo paragrafo dell'allegato G alla "finanziaria 2008" si cita: "Per ogni elemento edilizio, facente parte dell'involucro riscaldato, si procede al calcolo del prodotto della trasmittanza per la relativa superficie esterna".
Secondo voi nel calcolo di cui sopra una parete a separazione con ambiente dotato di altro impianto di riscaldamento deve essere computata ?
			
			
									
						
										
						Metodo semplificato - Allegato G
Moderatore: Edilclima
- 
				Progetto Energia
- Messaggi: 112
- Iscritto il: mar mar 13, 2007 04:47
Re: Metodo semplificato - Allegato G
secondo me sì..perchè è come se fosse di fatto una'altra unità immobiliare o una struttura confinante con ambiente non riscaldato.. 
			
			
									
						
										
						
Re: Metodo semplificato - Allegato G
secondo me se l'edificio ha destinazione E1.1 no.
			
			
									
						
										
						- 
				Progetto Energia
- Messaggi: 112
- Iscritto il: mar mar 13, 2007 04:47
Re: Metodo semplificato - Allegato G
Bene ........... siamo tutti concordi   
   
   
   
  
			
			
									
						
										
						 
   
   
   
  