Rame a pinzare in locali con Pf > 35
C'è qualche norma che vieta l'uso del rame a pinzare a vista nei locali di installazione di apparecchi con Pf > 35 kw ?
Re: Rame a pinzare in locali con Pf > 35
apparecchi dalla portata termica singola > a 34,8 kW si applica il DM 96, pertanto non contempla l'utilizzo dei raccordi a pressare
-
- Messaggi: 130
- Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
- Località: Pistoia
Re: Rame a pinzare in locali con Pf > 35
inoltre la uni ts 11147 che "abilita" l'uso dei giunti a pressare negli impianti di rame specifica che ciò vale solo per Pn < 35 kW
-
- Messaggi: 112
- Iscritto il: mar mar 13, 2007 04:47
Re: Rame a pinzare in locali con Pf > 35
x Kalz: appunto il mio dubbio nasceva dal comma b punto 5.3.2. del dm 96 e dal relativo ultimo paragrafo del comma b del punto 5.4.1. dello stesso DM.
X tarneverro:
questo chiarimento è quello risolutore.
Ci potresti indicare di preciso dove stà però scritto che la UNI ts 11147 (che noi non possediamo) è riferita a Pf < 35 kw.
Noi lo avremmo estrapolato dal fatto che la circolare 27 febbraio 2007 richiama solo la uni 7129 e quindi solo pf < 35 ?
X tarneverro:
questo chiarimento è quello risolutore.
Ci potresti indicare di preciso dove stà però scritto che la UNI ts 11147 (che noi non possediamo) è riferita a Pf < 35 kw.
Noi lo avremmo estrapolato dal fatto che la circolare 27 febbraio 2007 richiama solo la uni 7129 e quindi solo pf < 35 ?
-
- Messaggi: 130
- Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
- Località: Pistoia
Re: Rame a pinzare in locali con Pf > 35
art. 1 scopo e campo di applicazione
[...]
nota 2: la presente specifica tecnica non si applica agli impianti soggetti al DM 12 aprile 1996
[...]
nota 2: la presente specifica tecnica non si applica agli impianti soggetti al DM 12 aprile 1996
-
- Messaggi: 112
- Iscritto il: mar mar 13, 2007 04:47
Re: Rame a pinzare in locali con Pf > 35
grazie mille ....... a buon rendere.
Re: Rame a pinzare in locali con Pf > 35
Lo stesso costruttore dei raccordi a pressare indica nelle istruzioni che tale sistema è utilizzabile solo al di sotto dei 35 kW.
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
Re: Rame a pinzare in locali con Pf > 35
aggiungo una postilla:
il valore di 34.8 kW per capire se rientri o meno nel dm del 96 (VVF) va ottenuto senza sommare per esempio i fuochi, cosa invece che va fatta (ai sensi della ormai defunta 40/04) per capire se devi fare il progetto della rete gas. il 34.8 è relativo al solo generatore (o somma di generatori).
scrivo questo perchè spesso e volentrieri litigo con igli accertatori delle varie aziende erogatrici di gas che questa cosa non la sanno e fano terrorismo psicologico nei confronti degli installatori.
ciao
claudio
il valore di 34.8 kW per capire se rientri o meno nel dm del 96 (VVF) va ottenuto senza sommare per esempio i fuochi, cosa invece che va fatta (ai sensi della ormai defunta 40/04) per capire se devi fare il progetto della rete gas. il 34.8 è relativo al solo generatore (o somma di generatori).
scrivo questo perchè spesso e volentrieri litigo con igli accertatori delle varie aziende erogatrici di gas che questa cosa non la sanno e fano terrorismo psicologico nei confronti degli installatori.
ciao
claudio
claudio
-
- Messaggi: 112
- Iscritto il: mar mar 13, 2007 04:47
Re: Rame a pinzare in locali con Pf > 35
Noi, come già dibattuto altre volte su questo forum (..... senza peraltro particolare successo .... o meglio uniformità di pensiero), operiamo così:
- per calcolo potenza ai fini dell'obbligatorietà progetto ai sensi della 37/08: sommiamo tutte le portate termiche dei singoli apparecchi dipartenti dal contatore Italgas
- per la determinazione se la linea ricada nelle prescrizioni del dm 96: sommiamo solo la potenza degli apparecchi siti nello stesso locale o in locali comunicanti
Esempio: villa con n.1 caldaia riscaldamento da 34 kw e n.1 scaldaacqua da 34 kw e n.1 piano cottura da 7 kw ciascuno in locale non comunicante con gli altri ------> solo 7129 e progetto 37/08.
- per calcolo potenza ai fini dell'obbligatorietà progetto ai sensi della 37/08: sommiamo tutte le portate termiche dei singoli apparecchi dipartenti dal contatore Italgas
- per la determinazione se la linea ricada nelle prescrizioni del dm 96: sommiamo solo la potenza degli apparecchi siti nello stesso locale o in locali comunicanti
Esempio: villa con n.1 caldaia riscaldamento da 34 kw e n.1 scaldaacqua da 34 kw e n.1 piano cottura da 7 kw ciascuno in locale non comunicante con gli altri ------> solo 7129 e progetto 37/08.