Rame a pinzare in locali con Pf > 35

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Progetto Energia
Messaggi: 112
Iscritto il: mar mar 13, 2007 04:47

Rame a pinzare in locali con Pf > 35

Messaggio da Progetto Energia »

C'è qualche norma che vieta l'uso del rame a pinzare a vista nei locali di installazione di apparecchi con Pf > 35 kw ?
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Rame a pinzare in locali con Pf > 35

Messaggio da Kalz »

apparecchi dalla portata termica singola > a 34,8 kW si applica il DM 96, pertanto non contempla l'utilizzo dei raccordi a pressare
tarneverro
Messaggi: 130
Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
Località: Pistoia

Re: Rame a pinzare in locali con Pf > 35

Messaggio da tarneverro »

inoltre la uni ts 11147 che "abilita" l'uso dei giunti a pressare negli impianti di rame specifica che ciò vale solo per Pn < 35 kW
Progetto Energia
Messaggi: 112
Iscritto il: mar mar 13, 2007 04:47

Re: Rame a pinzare in locali con Pf > 35

Messaggio da Progetto Energia »

x Kalz: appunto il mio dubbio nasceva dal comma b punto 5.3.2. del dm 96 e dal relativo ultimo paragrafo del comma b del punto 5.4.1. dello stesso DM.


X tarneverro:

questo chiarimento è quello risolutore.

Ci potresti indicare di preciso dove stà però scritto che la UNI ts 11147 (che noi non possediamo) è riferita a Pf < 35 kw.
Noi lo avremmo estrapolato dal fatto che la circolare 27 febbraio 2007 richiama solo la uni 7129 e quindi solo pf < 35 ?
tarneverro
Messaggi: 130
Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
Località: Pistoia

Re: Rame a pinzare in locali con Pf > 35

Messaggio da tarneverro »

art. 1 scopo e campo di applicazione
[...]
nota 2: la presente specifica tecnica non si applica agli impianti soggetti al DM 12 aprile 1996
Progetto Energia
Messaggi: 112
Iscritto il: mar mar 13, 2007 04:47

Re: Rame a pinzare in locali con Pf > 35

Messaggio da Progetto Energia »

grazie mille ....... a buon rendere.
Avatar utente
armyceres
Messaggi: 497
Iscritto il: mer ott 25, 2006 12:52
Località: Piemonte

Re: Rame a pinzare in locali con Pf > 35

Messaggio da armyceres »

Lo stesso costruttore dei raccordi a pressare indica nelle istruzioni che tale sistema è utilizzabile solo al di sotto dei 35 kW.
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
claudio
Messaggi: 504
Iscritto il: mer feb 21, 2007 10:23

Re: Rame a pinzare in locali con Pf > 35

Messaggio da claudio »

aggiungo una postilla:
il valore di 34.8 kW per capire se rientri o meno nel dm del 96 (VVF) va ottenuto senza sommare per esempio i fuochi, cosa invece che va fatta (ai sensi della ormai defunta 40/04) per capire se devi fare il progetto della rete gas. il 34.8 è relativo al solo generatore (o somma di generatori).
scrivo questo perchè spesso e volentrieri litigo con igli accertatori delle varie aziende erogatrici di gas che questa cosa non la sanno e fano terrorismo psicologico nei confronti degli installatori.
ciao
claudio
claudio
Progetto Energia
Messaggi: 112
Iscritto il: mar mar 13, 2007 04:47

Re: Rame a pinzare in locali con Pf > 35

Messaggio da Progetto Energia »

Noi, come già dibattuto altre volte su questo forum (..... senza peraltro particolare successo .... o meglio uniformità di pensiero), operiamo così:

- per calcolo potenza ai fini dell'obbligatorietà progetto ai sensi della 37/08: sommiamo tutte le portate termiche dei singoli apparecchi dipartenti dal contatore Italgas

- per la determinazione se la linea ricada nelle prescrizioni del dm 96: sommiamo solo la potenza degli apparecchi siti nello stesso locale o in locali comunicanti

Esempio: villa con n.1 caldaia riscaldamento da 34 kw e n.1 scaldaacqua da 34 kw e n.1 piano cottura da 7 kw ciascuno in locale non comunicante con gli altri ------> solo 7129 e progetto 37/08.
Rispondi