Controsoffitti uffici tipo 2

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3828
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Controsoffitti uffici tipo 2

Messaggio da weareblind »

Il D.M. 22/2/2006 chiede quanto segue: è consentita l'installazione di controsoffitti e di pavimenti sopraelevati nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco
non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego
anche in relazione alle possibili fonti di innesco.

Chiede omologazione del controsoffitto; non è possibile "renderlo tale" applicando lastra aggiuntiva, serve che abbia prova di laboratorio.

La domanda nasce da un cliente che vuole mettere controsoffitto radiante in polistirene e poi applicare sotto lastra cartongesso classe 0. Per me non può. Che dite?
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Controsoffitti uffici tipo 2

Messaggio da Terminus »

Ci sono pannelli radianti con fibra di vetro classificati A2.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3828
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Controsoffitti uffici tipo 2

Messaggio da weareblind »

Ok, ma concordi che certo non posso applicare un pannello sotto un controsoffitto non idoneo.
mattia
Messaggi: 51
Iscritto il: lun giu 20, 2011 14:31

Re: Controsoffitti uffici tipo 2

Messaggio da mattia »

Sono d'accordo, se la pannellatura non è EI non protegge il materiale sovrastante dal fuoco e quindi partecipa all'incendio.