Il D.M. 22/2/2006 chiede quanto segue: è consentita l'installazione di controsoffitti e di pavimenti sopraelevati nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco
non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego
anche in relazione alle possibili fonti di innesco.
Chiede omologazione del controsoffitto; non è possibile "renderlo tale" applicando lastra aggiuntiva, serve che abbia prova di laboratorio.
La domanda nasce da un cliente che vuole mettere controsoffitto radiante in polistirene e poi applicare sotto lastra cartongesso classe 0. Per me non può. Che dite?
Controsoffitti uffici tipo 2
Moderatore: Edilclima
Re: Controsoffitti uffici tipo 2
Ci sono pannelli radianti con fibra di vetro classificati A2.
- weareblind
- Messaggi: 3828
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Controsoffitti uffici tipo 2
Ok, ma concordi che certo non posso applicare un pannello sotto un controsoffitto non idoneo.
Re: Controsoffitti uffici tipo 2
Sono d'accordo, se la pannellatura non è EI non protegge il materiale sovrastante dal fuoco e quindi partecipa all'incendio.