Ho previsto dei diffusori lineari su un progetto, la portata di progetto dei diffusori è circa 100 mc/h al metro lineare per ciascuna feritoia (valore empirico che di solito mi aiuta nella selezione e che comunque ho controllato suo dati tecnici FCR).
Il canalista mi chiede di cambiare marca. Ok, tuttavia quando vado a controllare i dati tecnici dei nuovi diffusori mi rendo conto che questi permettono portate doppie con lo stesso livello di rumore. Sono molto più silenziosi, quanto meno sulla carta. Secondo voi c'è da fidarsi? Mi sembra strano che un diffusore possa avere una portata doppia mantenendo la stessa rumorosità, rimanendo sulla stessa fascia di mercato.
Esperienze?
Diffusori lineari: dati tecnici e rumore
Moderatore: Edilclima
Re: Diffusori lineari: dati tecnici e rumore
immagino che tu abbia già verificato che sia a parità di larghezza di feritoia.
Diffusori tradizionali o quelli ad alta induzione?
Diffusori tradizionali o quelli ad alta induzione?
Re: Diffusori lineari: dati tecnici e rumore
diffusori lineari tradizionali con deflettore a goccia
FCR LF vs Brofer DLN
FCR ha un diffusore lineare ad 1 feritoia che con Q=100 mc/h da Lw=38 db di rumore
per BROFER trovo l'indicazione Q=120 mc/h con Lw=31 dB
evidentemente i diffusori di Brofer sono molto più silenziosi, magari sono costruiti in modo diverso
ma la cosa mi ha sorpreso, mi aspettavo valori simili
FCR LF vs Brofer DLN
FCR ha un diffusore lineare ad 1 feritoia che con Q=100 mc/h da Lw=38 db di rumore
per BROFER trovo l'indicazione Q=120 mc/h con Lw=31 dB
evidentemente i diffusori di Brofer sono molto più silenziosi, magari sono costruiti in modo diverso
ma la cosa mi ha sorpreso, mi aspettavo valori simili
Re: Diffusori lineari: dati tecnici e rumore
L'unica cosa per approfondire è confrontare i valori di Ak. Ho visto che Brofer lo dà (0,01061). Controlla bene i costruttivi dimensionali, basta poco sulla larghezza della feritoia. Forse quello FCR ha una costruzione diversa, infatti lo danno anche per lanci effetto Coanda.
Facci sapere
Facci sapere
Re: Diffusori lineari: dati tecnici e rumore
ho controllatosimcat ha scritto: ↑gio ott 06, 2022 08:59 L'unica cosa per approfondire è confrontare i valori di Ak. Ho visto che Brofer lo dà (0,01061). Controlla bene i costruttivi dimensionali, basta poco sulla larghezza della feritoia. Forse quello FCR ha una costruzione diversa, infatti lo danno anche per lanci effetto Coanda.
Facci sapere
i valori di Ak sono identici
quello che cambia però è il deflettore, il deflettore di FCR probabilmente è sia più rumoroso, ma penso sia anche in grado di orientare meglio l'aria e permette anche getti con effetto Coanda