Buongiorno, sono nuovo del forum ma ho imparato tanto in questo forum.
Sto studiando la norma UNI12845, sono arrivato all'appendice P e ho un problema con il punto P.3.3 classificazioni delle merci in deposito.
Ho trovato la definizione di "cartonato" che indica che la merce è completamente chiusa all’interno di scatole o contenitori di cartone rigido o ondulato, non riesco a capire le 4 categorie, plastica Cartonata Espansa, plastica a vista non espansa, plastica cartonata espansa e plastica a vista espansa.
Mi spiego meglio, la classificazione per l'utilizzo dell' ESFR la si fa per queste 4 categorie di plastica, quindi ad es. la plastica cartonata espansa vuol dire plastica all'interno di scatole o contenitori di cartone rigido o ondulato, ma che vuol dire espansa o non espansa?
Grazie a chiunque mi voglia aiutare
Scusate se la domanda è banale
Ultima modifica di smilev il lun ott 03, 2022 10:49, modificato 1 volta in totale.
Terminus
Messaggi: 13567
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Sprinkler ESFR

Messaggio da Terminus »

Espansa è la plastica con vacuoli di aria all'interno, tipo il polistirene espanso EPS/XPS.
La plastica omogenea e compatta è non espansa.
la prima brucia molto più velocemente.
stfire
Messaggi: 1528
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Sprinkler ESFR

Messaggio da stfire »

ti consiglio di scaricare gratuitamente questo DS FM
08-01 - COMMODITY CLASSIFICATION
e poi di vedere anche le definizioni NFPA 13
smilev
Messaggi: 347
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

Re: Sprinkler ESFR

Messaggio da smilev »

Grazie ragazzi per la risposta velocissima.
smilev
Messaggi: 347
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

Re: Sprinkler ESFR

Messaggio da smilev »

stfire ha scritto: lun ott 03, 2022 10:48 ti consiglio di scaricare gratuitamente questo DS FM
08-01 - COMMODITY CLASSIFICATION
e poi di vedere anche le definizioni NFPA 13
Si, molto utile grazie
buge
Messaggi: 405
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

Re: Sprinkler ESFR

Messaggio da buge »

riprendo la discussione....gli impianti ESFR si usano solo per depositi di plastica? non mi è chiaro...
se ho merce varia (tipo quella di un corriere, per dire) o magari merce specifica (che ne so...un deposito scarpe) in cui la plastica è solo una piccola quota parte, come classifico le merci visto che la UNI classifica solo depositi di plastica?
stfire
Messaggi: 1528
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Sprinkler ESFR

Messaggio da stfire »

buge ha scritto: mer set 18, 2024 22:50 gli impianti ESFR si usano solo per depositi di plastica? non mi è chiaro...
no, imaggino siano le classificazioni che te lo fanno pensare
se leggi bene le norme UNI EN 12845 o meglio NFPA 13 vedrai che è la quantità di plastica la discriminante
Rispondi