Ecobonus - Comma 345 e 347

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ST.SIM
Messaggi: 617
Iscritto il: ven feb 24, 2017 10:50

Ecobonus - Comma 345 e 347

Messaggio da ST.SIM »

Riformulo la domanda : un edificio esistente con impianto autonomo e composto da un Subalterno viene demolito e ricostruito con ampliamento andando a formare un edificio composto da 6 unità con 6 Subalterni e 6 impianti autonomi.

Per il comma 347 ovviamente posso portare in detrazione un solo generatore autonomo, ma secondo voi posso portare in detrazione la superficie di impianto a pavimento corrispondente alla superficie utile esistente del vecchio edificio (ora composta da più sub) oppure posso portare in detrazione solo la superficie utile di impianto a pavimento collegata al nuovo generatore che porto in detrazione e quindi dalla superficie utile composta da un solo nuovo Subalterno ??

Per il comma 345 secondo voi posso portare in detrazione la superficie di cappotto corrispondente alla superficie delle pareti verticali esistenti del vecchio edificio (ora composta da più sub) oppure posso portare in detrazione solo la superficie utile di cappotto che racchiude una sola nuova unità con il proprio generatore autonomo e composta da un solo Subalterno ??
boba74
Messaggi: 4835
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Ecobonus - Comma 345 e 347

Messaggio da boba74 »

L'involucro puoi portarlo in detrazione fino alla superficie iniziale esistente, quindi se non hai ampliamenti puoi portarlo tutto. Ovviamente avendo un solo massimale non è detto che ci stia dentro nel massimale.
Per l'impianto la situazione è un po' delicata, perchè se vai a installare 6 impianti autonomi potrebbe configurarsi come passaggio da centralizzato ad autonomi e quindi non sarebbe detraibile nulla. Io valuterei l'idea di fare un impianto centralizzato.
ST.SIM
Messaggi: 617
Iscritto il: ven feb 24, 2017 10:50

Re: Ecobonus - Comma 345 e 347

Messaggio da ST.SIM »

boba74 ha scritto: ven lug 15, 2022 11:30 L'involucro puoi portarlo in detrazione fino alla superficie iniziale esistente, quindi se non hai ampliamenti puoi portarlo tutto. Ovviamente avendo un solo massimale non è detto che ci stia dentro nel massimale.
Per l'impianto la situazione è un po' delicata, perchè se vai a installare 6 impianti autonomi potrebbe configurarsi come passaggio da centralizzato ad autonomi e quindi non sarebbe detraibile nulla. Io valuterei l'idea di fare un impianto centralizzato.
Per quanto riguarda l'involucro da portare in detrazione fino alla superficie iniziale esistente, se il volume racchiuso da questo involucro nel post lavori risulta frazionato in più unità abitative con più impianti autonomi come faccio a calcolarmi il risparmio energetico per quel volume ??
Inoltre nella pratica enea devo inserire i dati del volume, superficie disperdente dati APE dell'edificio complessivo con ampliamento oppure i dati riferiti al volume esistente ??
boba74
Messaggi: 4835
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Ecobonus - Comma 345 e 347

Messaggio da boba74 »

ST.SIM ha scritto: ven lug 15, 2022 11:51
boba74 ha scritto: ven lug 15, 2022 11:30 L'involucro puoi portarlo in detrazione fino alla superficie iniziale esistente, quindi se non hai ampliamenti puoi portarlo tutto. Ovviamente avendo un solo massimale non è detto che ci stia dentro nel massimale.
Per l'impianto la situazione è un po' delicata, perchè se vai a installare 6 impianti autonomi potrebbe configurarsi come passaggio da centralizzato ad autonomi e quindi non sarebbe detraibile nulla. Io valuterei l'idea di fare un impianto centralizzato.
Per quanto riguarda l'involucro da portare in detrazione fino alla superficie iniziale esistente, se il volume racchiuso da questo involucro nel post lavori risulta frazionato in più unità abitative con più impianti autonomi come faccio a calcolarmi il risparmio energetico per quel volume ??
Inoltre nella pratica enea devo inserire i dati del volume, superficie disperdente dati APE dell'edificio complessivo con ampliamento oppure i dati riferiti al volume esistente ??
Si dovrebbe sempre partire dal presupposto delle UI iniziali, in questo caso una. Per tanto anche se frazionato in più unità la pratica va impostata su una, con superficie e volumi complessivi (al max pari a quelli pre-esistenti).
i dati APE da inserire alla fine a mio avviso sono quelli della situazione finale, ma considerata sempre con unico edificio.
Rispondi