Ciao a tutti,
in fase sopralluogo per il rinnovo del periodo antincendio di una piccola centrale termica ho trovato installato un estintore a polvere di tipo automatico, quelli che si fissano a soffitto ed hanno sotto ugello con valvola termica che rilascia la polvere sopra una certa temperatura.
Per il rinnovo è necessaria asseverazione in quanto considero l'estintore impianto automatico?
Ai fini dei controlli, oltre verificare la corretta manutenzione serve altro da fare?
grazie a tutti
Estintore automatico ed asseverazione
Moderatore: Edilclima
Re: Estintore automatico ed asseverazione
no non è un impianto da asseverare
è un estintore che non è neanche richiesto dalla RTV
è un estintore che non è neanche richiesto dalla RTV
- weareblind
- Messaggi: 3744
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Estintore automatico ed asseverazione
Anche per me. Però mi sono dovuto fermare a pensare. Che non sia richiesto dalla RTV ok, ma è facoltà di progettista e committente inserirli, e se sono nel CPI vanno mantenuti (se no va rifatta la SCIA o il progetto).
A quel punto mi sono domandato se un estintore automatico a polvere a soffitto è un impianto di spegnimento a polvere: perché non è più una attrezzatura portatile o carrellata... Ma no, non lo è: è un estintore automatico, quindi non è un impianto.
Le manutenzioni comunque fattele dare.
A quel punto mi sono domandato se un estintore automatico a polvere a soffitto è un impianto di spegnimento a polvere: perché non è più una attrezzatura portatile o carrellata... Ma no, non lo è: è un estintore automatico, quindi non è un impianto.
Le manutenzioni comunque fattele dare.
-
- Messaggi: 1956
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Estintore automatico ed asseverazione
Effettivamente è un po' ambiguo, comunque la logica dice che non è un impianto e quindi no asseverazione,
Re: Estintore automatico ed asseverazione
Ok, grazie a tutti!
Re: Estintore automatico ed asseverazione
Domanda: un estintore automatico, risponde al livello di prestazione II o III per S.6? IV lo escluderei
- weareblind
- Messaggi: 3744
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Estintore automatico ed asseverazione
Per me II, è un estintore, non un idrante.