Un condominio con progetto approvato, nel quale sono illustrati gli estintori e la rete idranti sui piani abitati, deve mantenere in essere la presenza degli estintori o può farne a meno visto che non sono obbligatori se non in caso di luoghi di lavoro ed assimilati. (non ci sono custodi)
io sarei dell'idea di mantenerli (nel progetto probabilmente sono stati messi a favore di sicurezza senza pensarci troppo probabilmente però poi nasce la diatrba che vanno tenuti in manutenzione ecc..e sono costi). nel caso, ci sono delle linee guida vvf che consiglino questa scelta? Grazie.
CONDOMINIO, PROGETTO APPROVATO CON ESTINTORI SUI PIANI
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3136
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: CONDOMINIO, PROGETTO APPROVATO CON ESTINTORI SUI PIANI
La presenza degli estintori non è legata alla presenza del personale subordinato. L'assenza di tale personale non è condizione sufficiente per togliere gli estintori. Essendo previsti nel progetto approvato, vanno mantenuti, ed in efficienza.
Re: CONDOMINIO, PROGETTO APPROVATO CON ESTINTORI SUI PIANI
Credo anche io che, pur non essendo obbligati dalla norma verticale, essendo stati messi a progetto e così approvati dai VVF siano da mantenere.
Tieni conto che oggi il COPI (anche se non è applicabile agli edifici di civile abitazione) prevede estintori ad ogni piano dell'attività.
Tieni conto che oggi il COPI (anche se non è applicabile agli edifici di civile abitazione) prevede estintori ad ogni piano dell'attività.