Camini e stufe in APE post
Moderatore: Edilclima
Re: Camini e stufe in APE post
Ma allora anche i camini/stufe andrebbero computati sempre ed in ogni caso, conformemente alla 11300-4.
Re: Camini e stufe in APE post
Non ho letto tutto
Ma quelle é il dubbio
Certo che se ci sono vanno contati
PS. Il FV. Non é un servizio
Ma quelle é il dubbio
Certo che se ci sono vanno contati
PS. Il FV. Non é un servizio
-
- Messaggi: 2952
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: Camini e stufe in APE post
Concordo con te che il FV non è un servizio.
Ma sei d'accordo sul fatto che vada comunque considerato nel pre e post ove pre-esistente?
Re: Camini e stufe in APE post
Perché non lo vorresti mettere nel pre?marcello60 ha scritto: sab apr 17, 2021 10:02Concordo con te che il FV non è un servizio.
Ma sei d'accordo sul fatto che vada comunque considerato nel pre e post ove pre-esistente?
-
- Messaggi: 2952
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: Camini e stufe in APE post
certo che lo voglio mettere!
Re: Camini e stufe in APE post
Continuo a pensare che il caso del FV prospettato dovrebbe essere trattato in modo analogo alla biomassa preesistente.
Anche il FV pre, in assenza di PDC non serve a nulla o quasi ed invece assume enorme rilevanza nel post.
Anche il FV pre, in assenza di PDC non serve a nulla o quasi ed invece assume enorme rilevanza nel post.
Re: Camini e stufe in APE post
Altra questione, il termocamino/stufa etc. sempre con la copertura di fabbisogno secondo 11300-4 lo considerate solo a servizio del locale di installazione oppure anche di locali adiacenti appartenenti alla stessa zona termica? La 11300-4 al prospetto 23 dice che "La quota è riferita al fabbisogno della zona effettivamente servita dal generatore a biomassa."
Mi torna in mente il discorso di ENEA che dice che non è importante che il termocamino sia presente in tutti gli ambienti, ma occorre dimostrare e asseverare che riscalda anche i vani adiacenti. Voi come vi regolate?
Mi torna in mente il discorso di ENEA che dice che non è importante che il termocamino sia presente in tutti gli ambienti, ma occorre dimostrare e asseverare che riscalda anche i vani adiacenti. Voi come vi regolate?
Ultima modifica di zmaxz il sab mar 19, 2022 13:21, modificato 1 volta in totale.
Re: Camini e stufe in APE post
Sta a te dimostrare se e come ne beneficiano i locali adiacenti.
Ne abbiamo discusso varie volte.
Io i locali adiacenti non li considero serviti dal camino/stufa.
Ne abbiamo discusso varie volte.
Io i locali adiacenti non li considero serviti dal camino/stufa.
Re: Camini e stufe in APE post
Ti ringrazio, credo sia sensato e cautelativo procedere come fai tu, infatti mi stavo orientando in questo senso ma ero in cerca di altri pareri.Terminus ha scritto: sab mar 19, 2022 13:15 Io i locali adiacenti non li considero serviti dal camino/stufa.
Ho cercato un po' in giro sul forum e mi devono essere sfuggiti i thread di cui parli.
-
- Messaggi: 2952
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: Camini e stufe in APE post
Concordo con Terminus.
In generale considero solo il locale di installazione, a meno che non sia presente un sistema di canalizzazioni con bocchette di mandata in vari ambienti.
In generale considero solo il locale di installazione, a meno che non sia presente un sistema di canalizzazioni con bocchette di mandata in vari ambienti.
Re: Camini e stufe in APE post
In certe vecchie case a volte si trova una stufa in un disimpegno centrale sul quale poi si affacciano le altre stanze.
Situazione un po' al limite.
Situazione un po' al limite.
Re: Camini e stufe in APE post
Con i criteri di 60 anni fa, erano abitazioni riscaldate.
Con i criteri odierni risulterebbe riscaldato solo il locale di installazione e forse al massimo uno antistante dove può arrivare l'effetto radiativo.
Con i criteri odierni risulterebbe riscaldato solo il locale di installazione e forse al massimo uno antistante dove può arrivare l'effetto radiativo.
Re: Camini e stufe in APE post
infatti, condivido che si possa considerare al max il locale adiacenteTerminus ha scritto: sab mar 19, 2022 16:47 Con i criteri di 60 anni fa, erano abitazioni riscaldate.
Con i criteri odierni risulterebbe riscaldato solo il locale di installazione e forse al massimo uno antistante dove può arrivare l'effetto radiativo.
però se la stufa è nel disimpegno e su questo si affacciano le camere e il soggiorno
si potrebbe anche dire che l'intera abitazione è riscaldata (forse)
-
- Messaggi: 2952
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: Camini e stufe in APE post
È simile per certi versi al caso in cui c'è uno split nel corridoio messo lì con l'intento di raffrescare le camere adiacenti.
Se dovessimo fare un ape regionale, quali sarebbero i locali raffrescati? Il solo corridoio oppure anche le camere?
Ho sempre avuto dubbi su questo punto...
Se dovessimo fare un ape regionale, quali sarebbero i locali raffrescati? Il solo corridoio oppure anche le camere?
Ho sempre avuto dubbi su questo punto...
Re: Camini e stufe in APE post
quindi, in conclusione come ci si regola?
ape su vecchia casa con solo 2 stanze + bagno + camino a legna in cucina
ho trovato un applicativo che stima la potenza in base al volume della canna fumaria
ma il libretto di impianto?
il terzo responsabile?
le prove di efficienza? (queste non dovrebbero esserci se sotto i 10kw credo)
ape su vecchia casa con solo 2 stanze + bagno + camino a legna in cucina
ho trovato un applicativo che stima la potenza in base al volume della canna fumaria
ma il libretto di impianto?
il terzo responsabile?
le prove di efficienza? (queste non dovrebbero esserci se sotto i 10kw credo)