Quanti sprinkler è possibile installare sulle diramazioni di un impianto (a griglia o pettine) a protezione di un deposito classificato HHS ???
La UNI-EN 12845 dice qualcosa a tal proposito???? Io non ho visto nulla.
Mi pare di avere letto che il nr. fisso di sprinkler ci sono solo per gli impianti pre-calcolati (che Tra l'altro non è possibile usare per le aree classificate HHS). Per le aree HHS si può usare solo il metedo CON CALCOLO ANALITICO della rete.
A voi cosa risulta????
Saluti
Alex
Nr. sprinkler area HHS
Moderatore: Edilclima
Re: Nr. sprinkler area HHS
la UNI 12845 precisa per il numero massimo di sprinkler per:
- tubazioni protette mediante liquido antigelo
- per appendici a secco o alternative
- per impianti precalcolati
per impianti calcolati integralmente non mi risulta ci siano limiti se non il diametro minimo delle tubazioni