reazione al fuoco cappotto

Messaggio da Stefano LL »

non seguo antincendio e sono molto ignorante in materia... Ho provato a documentarmi, per il cappotto ho visto che la reazione al fuoco deve essere almeno classe 1, ovvero B-s3-d0.
A me stanno proponendo un prodotto B-s1-d0 che in teoria è migliorativo per la classificazione va da 0 (assente) a 3 (elevato).
in teoria è una risposta semplice, ma dato i rischi spero in una conferma da chi è più preparato
grazie
Ronin
Messaggi: 6837
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: reazione al fuoco cappotto

Messaggio da Ronin »

sì, Bs1d0 è migliorativo rispetto a Bs3d0, se la domanda è questa
Stefano LL
Messaggi: 502
Iscritto il: ven ago 03, 2007 10:35

Re: reazione al fuoco cappotto

Messaggio da Stefano LL »

sì, Bs1d0 è migliorativo rispetto a Bs3d0, se la domanda è questa
grazie.
ultima "rassicurazione": un EPS certificato Bs1d0 è idoneo per l'utilizzo a cappotto esterno indipendetemente dall'altezza del fabbricato?
Ronin
Messaggi: 6837
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: reazione al fuoco cappotto

Messaggio da Ronin »

direi di sì salvo che l'edificio sia una struttura sanitaria