Buongiorno,
Nel codice di prevenzione anticendio, leggo questa frase sotto la Tabella S.4-20:
Ciascun locale dove gli occupanti possono dormire deve essere protetto ed avere chiusure almeno E 30-Sa
Non ne parlano altrove che sotto questa tabella, potrebbe essere un refuso?
Grazie a tutti
David
locale dove gli occupanti possono dormire
Moderatore: Edilclima
- NoNickName
- Messaggi: 9665
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: locale dove gli occupanti possono dormire

Direi di no
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
- travereticolare
- Messaggi: 1524
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: locale dove gli occupanti possono dormire
Ciao,
Faccio una piccola premessa, l'immagine postata da NNN fa' riferimento al "vecchio" codice DM 03/08/2015 § S.4.7.1. Paragrafo poi fortunatamente eliminato in quanto troppo restrittivo. Voleva dire che in una logistica classifica A3 la scala di esodo da un piccolo soppalco doveva essere per lo meno protetta.
Tornando alla tua domanda, di chiusura E30-Sa se ne parla anche al capitolo S.4.7 comma 2 sempre relativamente alla vie di esodo verticali.
Quello che leggi in tabella S.4-20 è una precisazione per poter omettere porzioni di CC, una di queste è che ciascun locale dove gli occupanti possono essere addormentati deve essere protetto ed avere chiusure almeno E 30-Sa. Prescrizione che trovo corretta.
Faccio una piccola premessa, l'immagine postata da NNN fa' riferimento al "vecchio" codice DM 03/08/2015 § S.4.7.1. Paragrafo poi fortunatamente eliminato in quanto troppo restrittivo. Voleva dire che in una logistica classifica A3 la scala di esodo da un piccolo soppalco doveva essere per lo meno protetta.
Tornando alla tua domanda, di chiusura E30-Sa se ne parla anche al capitolo S.4.7 comma 2 sempre relativamente alla vie di esodo verticali.
Quello che leggi in tabella S.4-20 è una precisazione per poter omettere porzioni di CC, una di queste è che ciascun locale dove gli occupanti possono essere addormentati deve essere protetto ed avere chiusure almeno E 30-Sa. Prescrizione che trovo corretta.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: locale dove gli occupanti possono dormire
Grazie travereticolare,
Non voglio entrare nel merito corretto o troppo restritivo.
Pensavo a un refuso perchè precedemente era per categoria Cii e Ciii. Adesso, scritto cosi, lo sarebbe anche per Ci. Quindi qualsiaisi camera in un abbitazione privata con 15m di CC.
Sbaglio qualcosa?
Non voglio entrare nel merito corretto o troppo restritivo.
Pensavo a un refuso perchè precedemente era per categoria Cii e Ciii. Adesso, scritto cosi, lo sarebbe anche per Ci. Quindi qualsiaisi camera in un abbitazione privata con 15m di CC.
Sbaglio qualcosa?