Buongiorno,
devo dimensionare delle termostrisce per il riscaldamento
di 1/6 della superficie di un capannone di S=2000mq.
Visto che gli ambienti non sono riscaldati per esigenze del processo
produttivo ma per stoccaggio e imballaggio non ci sono esclusioni particolari
nella verifica della prestazione energetica.
Per quanto riguarda gli obblighi normativi si fa riferimento alla
DLgs 192/2005 che prevede "una applicazione limitata dello stesso al rispetto
di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi
su edifici esistenti, quali nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti",
guisto?
Pertanto a quali obblighi vado incontro?
- verifica rendimento globale medio stagionale
- 50% produzione ACS da rinnovabile
- copertura energetica da fv non credo perchè non si tratta di una ristrutturazione rilevante
Ci sono altri parametri da verificare?
Vi ringrazio
Installazione impianto in capannone esistente - obblighi
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5810
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Installazione impianto in capannone esistente - obblighi
Riprendo questo vecchio topic per non aprirne uno di pari titolo.
Un cliente mi chiede di riscaldare una porzione di fabbricato industriale attualmente adibita a deposito il cui involucro non ha alcun isolamento termico. Il riscaldamento è necessario per assicurare condizioni adatte ai lavoratori presenti.
È possibile installarlo senza riqualificare l'involucro? Io qualche dubbio al riguardo ce l'ho.
Un cliente mi chiede di riscaldare una porzione di fabbricato industriale attualmente adibita a deposito il cui involucro non ha alcun isolamento termico. Il riscaldamento è necessario per assicurare condizioni adatte ai lavoratori presenti.
È possibile installarlo senza riqualificare l'involucro? Io qualche dubbio al riguardo ce l'ho.
Tom Bishop
Re: Installazione impianto in capannone esistente - obblighi
gran bel dubbio che arriva dalla notte dei tempi....Tom Bishop ha scritto: sab dic 18, 2021 14:00 Riprendo questo vecchio topic per non aprirne uno di pari titolo.
Un cliente mi chiede di riscaldare una porzione di fabbricato industriale attualmente adibita a deposito il cui involucro non ha alcun isolamento termico. Il riscaldamento è necessario per assicurare condizioni adatte ai lavoratori presenti.
È possibile installarlo senza riqualificare l'involucro? Io qualche dubbio al riguardo ce l'ho.
anni fa igni regione ed ogni comune interpretava a modo suo
ma a livello di legge10 esisteva "nuovo impinao in edificio esistente" che oggi è riqualifgic energetica
tutto credo sia legato al "cambio destinazione uso" o meno