Spessore canne fumarie in acciaio

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Spessore canne fumarie in acciaio

Messaggio da Manofthemoon »

Un progettista sostiene che per una caldaia a gasolio una canna fumaria in acciaio inox aisi 316 L spessore 4/10 non sia a norma, a che bisogna utilizzare (ed io aggiungo trovare..) una canna spessore 8/10

vi risulta ?
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: Spessore canne fumarie in acciaio

Messaggio da MAX76 »

Di impianti a gasolio ne ho fatti un po' pochini per essere certo ma non ricordo riferimenti normativi per lo spessore della parete in acciaio inox.
Se è per un discorso di prevenzione della corrosione del materiale lo spessore dovrebbe essere calcolato in base al grado di aggressività dei fumi combusti.
Se è per un discorso a carattere termico, non c'entra l'inox ma il coibente della canna.
Se è per un discorso struttura di rigidità e portanza della condotta fumaria, bisogna vedere lo sviluppo dello condotta stessa ed i punti fissi di scarico dei carichi oltre alle controventature per sostenere la struttura ma non sono norme di realizzazione delle canne fumarie in se ma di buona tecnica per mantenere in piedi quello che si costruisce (ed ogni produttore certifica il suo prodotto per condizioni standard, poi casi particolari si devono vedere di volta in volta).
Quel'è il punto che ti contesta?
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Spessore canne fumarie in acciaio

Messaggio da Manofthemoon »

per questo motivo:

Se è per un discorso di prevenzione della corrosione del materiale lo spessore dovrebbe essere calcolato in base al grado di aggressività dei fumi combusti.

Impianto a gasolio, potenza 350 kW
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Spessore canne fumarie in acciaio

Messaggio da Kalz »

forse, non voglio dire una boiata, spessori dell'acciaio erano contemplati nella 615/66.
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: Spessore canne fumarie in acciaio

Messaggio da MAX76 »

Prevedi che la caldaia possa funzionare in condizioni di condensazione?

Ne ho installate alcune di elevata potenzialità (sui 1.850.000 kcal/h e 2.200.000 kcal/h) della Viesmann ed in effetti anche con spessori notevoli (confrontati a quelli usualmente in commercio) si ha la certezza, a detta dello stesso costruttore, che la canna ed il recuperatore fumi pur in acciaio inox AISI 321 si sarebbero rovinati dopo circa 1.500/2.000 ore di funzionamento consecutivo.
Infatti le caldaie sono di tipo misto per funzionamento a gas e gasolio ed abbiamo previsto che il gasolio sia riserva strategica.
Per la potenzialità da 350 kW temo che debba sentire il produttore della canne fumarie per valutare con lui se non sia meglio una con interni diversi dall'acciaio.
Rispondi