Temperature diverse
Moderatore: Edilclima
Temperature diverse
Ciao a tutti, vorrei capire dove sta l intoppo ho installato compensatore con due pompe di rilancio Riello ( modulo da incasso bag 2) ed eseguito linee multi 32 per servire n2 collettori di riscaldamento a pavimento un 6 vie e un10 vie ora però ho notato che mentre sto eseguendo shock termico mi trovo nel collettore 10 vie una temperatura tra mandata e ritorno di differenza 3 gradi mentre in quello da 6 vie una differenza di 7/8 gradi parliamo cmq di linee fatte col 32 multi di 4 MT per il 10 vie e di 7 MT del 6 vie ( premesso la caldaia è una 28 kW Immergas cond.già esistente ) , mi aspettavo di vedere le temp. Uguali per entrambi i collettori!! Condigli??
Re: Temperature diverse
Te lo riconsiglio di qua: vanno fatti un po di conti con temperature e portate, oltre magari un bilanciamento dell'impianto ma devi avere dei dati anche di portata, prevalenza e temperature, chi ha fatto il progetto può tornarti utile.