adeguamento solaio

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
c.man
Messaggi: 46
Iscritto il: dom feb 05, 2017 17:27

adeguamento solaio

Messaggio da c.man »

Ciao,
ho una domanda di tipo normativa: se adeguo un solaio di calpestio da un punto di vista sismico, sono obbligato anche ad adeguarlo da un punto di vista termico ?
c.man
Messaggi: 46
Iscritto il: dom feb 05, 2017 17:27

Re: adeguamento solaio

Messaggio da c.man »

aggiornamenti ?
Terminus
Messaggi: 12752
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: adeguamento solaio

Messaggio da Terminus »

Se è un solaio disperdente e se vai a toccare la stratigrafia (per esempio posando un massetto armato collegato perimetralmente alle strutture murarie), va adeguato anche dal punto di vista termico.
Ma non tutti gli interventi di adeguamento sismico prevedono il rifacimento degli strati.
c.man
Messaggi: 46
Iscritto il: dom feb 05, 2017 17:27

Re: adeguamento solaio

Messaggio da c.man »

dove trovo il riferimento normativo ?
Terminus
Messaggi: 12752
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: adeguamento solaio

Messaggio da Terminus »

DM 26/06/15 e successive FAQ ministeriali
c.man
Messaggi: 46
Iscritto il: dom feb 05, 2017 17:27

Re: adeguamento solaio

Messaggio da c.man »

ok. grazie.
penso che il riferimento sia l'allegato 1 art. 1.4.3 comma 1:
1.4.3 Deroghe
1. Risultano esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:
a) gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di
finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o
rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento
della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.
e ci dovrebbe essere anche la faq 2 (del 2016), al punto 2.23:
D. La sostituzione delle tubazioni a pavimento (sottosistemi di
emissione e/o distribuzione) di un impianto termico esistente
comporta il rispetto di requisiti sulla trasmittanza delle
strutture coinvolte?
R. Nel caso l’intervento comprenda di rifacimento del solo componente
strutturale (strato) specificatamente funzionale all’impianto non è
richiesto il rispetto di alcun limite sulla trasmittanza della struttura.
Rispondi