Valvole termostatiche
Moderatore: Edilclima
Valvole termostatiche
Nel paragrafo 10 del Decreto 6 agosto 2020 al punto 10.3 quando si prescrivono le valvole termostatiche per interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale di cui all'articolo 2 comma 1 lettera d) (collettori solari) si tratta di un errore?
Nel caso di sostituzione caldaia a gasolio con ibrida (pdc/condensazione gas) le prevedete le valvole termostatiche?
Nel caso di sostituzione caldaia a gasolio con ibrida (pdc/condensazione gas) le prevedete le valvole termostatiche?
Re: Valvole termostatiche
Io le prevedo sempre nel caso di sostituzione generatore di calore...anche in Ecobonus e anche in Bonus Casa.S3mic ha scritto: ↑mer giu 09, 2021 15:13 Nel paragrafo 10 del Decreto 6 agosto 2020 al punto 10.3 quando si prescrivono le valvole termostatiche per interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale di cui all'articolo 2 comma 1 lettera d) (collettori solari) si tratta di un errore?
Nel caso di sostituzione caldaia a gasolio con ibrida (pdc/condensazione gas) le prevedete le valvole termostatiche?
Sul discorso dei pannelli solari non mi ricordo....forse il legislatore intendeva l'obbligo nel caso l'impianto solare integri anche il riscaldamento....non so dirti se esiste l'obbligo anche se il solare fa solo acs...non so...
Re: Valvole termostatiche
Non trovo sul punto 10.3 il riferimento alla lettera d), bensì alla lettera e) punti i, ii, iv, v, vii, ix, xi, xiii, ossia climatizzazione invernale con tutti i tipi di generatori. Sicuro di avere la versione ufficiale?
Le valvole termostatiche sono prescritte per tutto (anche per gli impianti ibridi e pompe di calore)
Le valvole termostatiche sono prescritte per tutto (anche per gli impianti ibridi e pompe di calore)
Re: Valvole termostatiche
Ah ecco..immaginavo. la mia versione era stata scaricata dal sito ufficiale del Mise :
Re: Valvole termostatiche
quindi a rigore non sono obbligatorie per interventi trainanti su impianto termico in quanto indicati ai punti iii e vi?boba74 ha scritto: ↑mer giu 09, 2021 15:59 Non trovo sul punto 10.3 il riferimento alla lettera d), bensì alla lettera e) punti i, ii, iv, v, vii, ix, xi, xiii, ossia climatizzazione invernale con tutti i tipi di generatori. Sicuro di avere la versione ufficiale?
Le valvole termostatiche sono prescritte per tutto (anche per gli impianti ibridi e pompe di calore)
Re: Valvole termostatiche
Esatto.extradry ha scritto: ↑mer giu 09, 2021 16:51quindi a rigore non sono obbligatorie per interventi trainanti su impianto termico in quanto indicati ai punti iii e vi?boba74 ha scritto: ↑mer giu 09, 2021 15:59 Non trovo sul punto 10.3 il riferimento alla lettera d), bensì alla lettera e) punti i, ii, iv, v, vii, ix, xi, xiii, ossia climatizzazione invernale con tutti i tipi di generatori. Sicuro di avere la versione ufficiale?
Le valvole termostatiche sono prescritte per tutto (anche per gli impianti ibridi e pompe di calore)
Re: Valvole termostatiche
Ritorno sull'argomento..
Nel caso di edifici fino a 4 unità residenziali dello stesso proprietario l'intervento di sostituzione caldaia con condensazione in impianto centralizzato va considerato sempre trainante e quindi non soggetto all'obbligo di valvole termostatiche sui corpi scaldanti?
Nel caso di edifici fino a 4 unità residenziali dello stesso proprietario l'intervento di sostituzione caldaia con condensazione in impianto centralizzato va considerato sempre trainante e quindi non soggetto all'obbligo di valvole termostatiche sui corpi scaldanti?
Re: Valvole termostatiche
Ho un caso analogo. Le ho previste.
Re: Valvole termostatiche
Re: Valvole termostatiche
Rileggendo bene l'articolo 9 del Dl 34/2020 sono giunto alla conclusione che la sostituzione del generatore di calore con generatore a condensazione in edificio con più unità immobiliari dello stesso proprietario è sicuramente un intervento trainante, che ricada nella lettera b) o nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 119. Siamo quindi nel caso del punto iii, comma e) dell'art.2 del D.M. 6 agosto 2020, caso che non richiede l'installazione delle valvole termostatiche non essendo elencato al punto 10.3 dell' Allegato A dello stesso D.M..
Sarei quindi tentato a non richiedere la loro installazione.
Sarei quindi tentato a non richiedere la loro installazione.
Re: Valvole termostatiche
Scusate ho letto veloce e male.
Nel mio caso gli impianti sono autonomi.
Re: Valvole termostatiche
Quindi ricapitolando questo argomento che mi interesse :
- Intervento trainante di sostituzione impianto centralizzato non ho l'obbligo di valvole termostatiche (quindi anche se vengono installate le valvole non si posso portare in detrazione)
- Intervento trainante di sostituzione impianto autonomo ho l'obbligo di valvole termostatiche (quindi le porto in detrazione)
E' corretto ??
- Intervento trainante di sostituzione impianto centralizzato non ho l'obbligo di valvole termostatiche (quindi anche se vengono installate le valvole non si posso portare in detrazione)
- Intervento trainante di sostituzione impianto autonomo ho l'obbligo di valvole termostatiche (quindi le porto in detrazione)
E' corretto ??
Re: Valvole termostatiche
Spetta...
Se gli impianti sono autonomi in edificio con più UI, allora il singolo impianto autonomo è trainato (perchè va col vecchio ecobonus). Trainanti sono solo i centralizzati oppure gli autonomi di unifamiliari o UI indipendenti.
Inoltre il caso di edificio di più UI di unico proprietario in teoria non ha parti comuni, quindi in tal caso se l'impianto è centralizzato dovrebbe essere tutto trainante (compresa la distribuzione)...
Se gli impianti sono autonomi in edificio con più UI, allora il singolo impianto autonomo è trainato (perchè va col vecchio ecobonus). Trainanti sono solo i centralizzati oppure gli autonomi di unifamiliari o UI indipendenti.
Inoltre il caso di edificio di più UI di unico proprietario in teoria non ha parti comuni, quindi in tal caso se l'impianto è centralizzato dovrebbe essere tutto trainante (compresa la distribuzione)...
Re: Valvole termostatiche
Sto leggendo e rileggendo il Decreto requisiti art. 2 comma E ai punti i, ii, iii, e l'allegato A al punto 10.3 dove si parla dell'obbligatorietà di installazione delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica.
La mia interpretazione è che ad esclusione dei punti a) b) c) d) al punto 10.3, le valvole termostatiche sono sempre obbligatorie (con intervento sull'impianto trainante oppure trainato) che sia un edificio condominiale con impianto centralizzato, condominiale con impianto autonomo, edificio unifamiliare oppure unifamiliare su edificio plurifamiliari funzionalmente indipendenti.
Poi si innescano tutti i vari casi di possibilità di inserirle in detrazione come Superbonus in funzione dell'esistenza di parti comuni oppure no, ma in ogni caso sono obbligatorie.
Mi confermate questa mia interpretazione ?? oppure mi è sfuggito qualcosa nella normativa ??
La mia interpretazione è che ad esclusione dei punti a) b) c) d) al punto 10.3, le valvole termostatiche sono sempre obbligatorie (con intervento sull'impianto trainante oppure trainato) che sia un edificio condominiale con impianto centralizzato, condominiale con impianto autonomo, edificio unifamiliare oppure unifamiliare su edificio plurifamiliari funzionalmente indipendenti.
Poi si innescano tutti i vari casi di possibilità di inserirle in detrazione come Superbonus in funzione dell'esistenza di parti comuni oppure no, ma in ogni caso sono obbligatorie.
Mi confermate questa mia interpretazione ?? oppure mi è sfuggito qualcosa nella normativa ??
Re: Valvole termostatiche
al punto 10.3 non sono riportati (quindi esclusi) i punti iii, vi, viii, X, XII, XIV, XV
-
- Messaggi: 2779
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: Valvole termostatiche
Il senso è che per il 110% condomini l'impianto da sostituire è solo per le prati comune l'effetto è che i condomini non si cambiano le vt gratis.
-
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Valvole termostatiche
In coda a questa discussione aggiungo. Oltre alle valvole termostatiche il regolatore della caldaia deve sempre essere evoluto, vero?
Tom Bishop
Re: Valvole termostatiche
Re: Valvole termostatiche
Nel 110 direi si noTom Bishop ha scritto: ↑sab lug 24, 2021 08:56 In coda a questa discussione aggiungo. Oltre alle valvole termostatiche il regolatore della caldaia deve sempre essere evoluto, vero?
Vale solo per il 65
Che senso abbia non lo so
-
- Messaggi: 2779
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: Valvole termostatiche
Se fossero obbligatorie le vt per il 110% faresti in modo che nei condomini non si potrebbe fare più un trainante per impianto termico perché c'è sempre almeno 1 che è contrario.
-
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Valvole termostatiche
Ma il 110 non è l'estensione del 65 al 110 con determinati requisiti aggiuntivi? Dove trovi questa indicazione che non serva?
Tom Bishop
Re: Valvole termostatiche
Scusami mi sono espresso maleTom Bishop ha scritto: ↑sab lug 24, 2021 16:50Ma il 110 non è l'estensione del 65 al 110 con determinati requisiti aggiuntivi? Dove trovi questa indicazione che non serva?
Secondo me per il 110 non è mai richiesta la regolazione evoluta, che non è citata nell'articolo 119.
Il discorso VT è più complesso, in quanto probabilmente non sono richieste esplicitamente neppure loro ma devi rispettare il DM requisiti minimi 26-06-2015 quindi in molti casi vanno comunque previste (a prescindere dalla discussione su chi paga).
Ultima modifica di ponca il sab lug 24, 2021 17:53, modificato 1 volta in totale.
-
- Messaggi: 2779
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: Valvole termostatiche
i trainati si.Tom Bishop ha scritto: ↑sab lug 24, 2021 16:50 Ma il 110 non è l'estensione del 65 al 110 con determinati requisiti aggiuntivi?
Re: Valvole termostatiche
Si ma anche nelle abitazioni unifamiliari dove non ci sono problemi di parti comuni come nei condomini, nell'intervento trainante di sostituzione generatore di calore non sono obbligatorie le valvole termostatiche... se invece l'intervento è trainato allora sono obbligatorie...
bho non ci capisco il senso di questo ragionamento
bho non ci capisco il senso di questo ragionamento
Re: Valvole termostatiche
Domanda....al di là degli obblighi di legge o meno (by-passabili con motivazioni tecniche) ma in caso di impianto con pompa di calore (o con ibrido) e radiatori (ovviamente dimensionati per bassa temperatura) le valvole termostatiche le mettete?
Non vanno molto d'accordo con le pompe di calore....
Non vanno molto d'accordo con le pompe di calore....
- NoNickName
- Messaggi: 8059
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Valvole termostatiche
Neanche i radiatori vanno molto d'accordo con le pdc, se è per questo.Seamew ha scritto: ↑ven lug 30, 2021 08:36 Domanda....al di là degli obblighi di legge o meno (by-passabili con motivazioni tecniche) ma in caso di impianto con pompa di calore (o con ibrido) e radiatori (ovviamente dimensionati per bassa temperatura) le valvole termostatiche le mettete?
Non vanno molto d'accordo con le pompe di calore....
Non ci andrebbero, a meno che hai un bypass, però comunque tenere l'anello caldo con gli ambienti soddisfatti è poco furbo.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Valvole termostatiche
By-pass differenziale appena a valle del circolatore della PDCSeamew ha scritto: ↑ven lug 30, 2021 08:36 Domanda....al di là degli obblighi di legge o meno (by-passabili con motivazioni tecniche) ma in caso di impianto con pompa di calore (o con ibrido) e radiatori (ovviamente dimensionati per bassa temperatura) le valvole termostatiche le mettete?
Non vanno molto d'accordo con le pompe di calore....
Tom Bishop